33问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋焊接规范要求
钢筋焊接
有什么
要求
?
答:
钢筋焊接的规范要求有:①焊接时,引弧应在帮条或焊缝处进行,不得烧伤主筋。②焊接地线与钢筋应紧密接触
。③
焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑,焊坑应填满
。④接头应采用双面焊缝,条件不具备时,可采用单面焊。⑤搭接焊时,两连接钢筋轴线应一致。双面焊缝长度不得小于5d,单面焊缝长度不小于10d。
钢筋焊接
的
规范要求
有哪些?
答:
钢筋焊接的规范要求:
1、接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围
,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。2、在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,
不宜设置2个或2个以上接头
。3、接头位置宜互相错开,在连接范围...
钢筋焊接规范
是什么?
答:
1、焊接时,引弧应在垫板、帮条或形成焊缝的部位进行,不得烧伤主筋
;2、焊接地线与钢筋应接触紧密;3、
焊接过程中应及时清渣
,焊缝表面应光滑,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满。5、
两主筋搭接接头处做一定的弯度
,保证两主筋轴线在同一直线上;轴线偏差≤0.1d 7、
焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤
...
钢筋焊接规范
有哪些
答:
帮条焊时,两主筋端面的间隙应为2mm一5mm;搭接焊时,焊接端钢筋宜预弯, 并应使两钢筋的轴线在同一直线上
;定位焊缝与帮条端部或搭接端部的距离宜大于或等于 20mm。6、不同直径钢筋焊接连接时,接头面积百分率按较小直径计算。同一构件纵向受力钢筋直径不同,连接区段长度按较大直径计算。
钢筋
搭接焊的
规范要求
有哪些?
答:
钢筋搭接焊的规范要求:搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋搭接焊宜采用双面焊
。不能进行双面焊时,可采用单面焊。焊接前,钢筋宜预弯,以保证两钢筋的轴线在一直线上,使接头受力性能良好。对于直径大于等于10mm的热轧钢筋,其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列...
钢筋焊接
取样有那些
规范要求
?
答:
(一)钢筋闪光对焊接头 钢筋接头检验标准: 同一台班内,由同一焊工完成的200个同级别、同直径
钢筋焊接
接头作为一批。若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算。若 累计仍不足200个接头,则仍按一批计算;取样数量: 每一批取试件一组(6个)3个拉力试件、3个弯曲试件;取样...
钢筋焊接
接头
规范
及
要求
答:
钢筋
搭接
规范要求
如下:1、建筑钢筋搭建应优先采用机械连接,也可采用绑扎搭接或
焊接
方式。2、HRB335钢筋搭接长度27分米,钢筋HPB400搭接长度33分米。3、钢带搭接时,中间和两端共绑扎三处,并且必须分别绑扎后,再用交叉绑扎。4、墙壁、柱立筋和底板的水平主筋交接处必须绑扎牢固,如悬臂长时,交叉部位必须...
钢筋焊接
接头的
要求
是什么?
答:
规范要求
:(1)电阻点焊:适用于
钢筋焊接
骨架和钢筋焊接网,焊点压入深度应为较小钢筋直径的18%~25%。(2)闪光对焊:钢筋的纵向焊接应采用闪光对焊,HRB500必须采用闪光对焊。(3)帮条焊:宜采用双面焊,双面焊焊接长度为5d(二级钢筋),单面焊接长度10d。(4)搭接焊:宜采用双面焊,双面焊焊接长度...
钢筋
电渣压力
焊规范要求
有哪些?
答:
电渣压力
焊接
头
规范要求
如下:1、四周焊包均匀凸出
钢筋
表面的高度应大于或等于4mm。2、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。3、外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。4、在任一焊接接长中心至长度为35d,且不少于500mm的区段内同一根钢筋不得有两个接头。5...
钢筋焊接
都有哪些
要求
?
答:
1.根据设计
要求
,本工程钢筋连接采用焊接连接,焊接方法为电弧焊和闪光对焊,以电弧焊为主。2.
钢筋焊接
施工之前,应清除钢筋、钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂物等。钢筋端部有弯折、扭曲时,应予以矫直和切除。3.带肋钢筋闪光对焊、电弧焊时,应将纵肋对纵肋安放焊接。4.钢筋...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋焊接规范
钢筋穿孔塞焊规范技术规范
钢筋焊接接头规范及要求
《钢筋焊接及验收规程》
钢筋对焊缝规范GBT1536
钢筋焊接最新规范要求
钢筋同截面焊接处理规范
钢筋搭接起焊点规范要求
钢筋搭接规范要求