钢筋锚固及搭接长度规范要求
钢筋
的
锚固
,
搭接
等具体
要求
是什么?
答:
l 对于承压桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台内。
当采用桩的纵向预应力钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于50倍纵向钢筋直径且不小于500mm
。2 对于抗拔桩,当采用插筋时,其数量应按(5.2.9-5)式计算确定,且钢筋沿桩周围均匀布置,钢筋伸入管桩内的长度应同填芯混凝土灌注深度,且不...
绑扎
钢筋搭接长度规范要求
答:
在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm
。注4: 纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。
工程
钢筋搭接
的
标准
答:
绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm
。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面...
梁
筋锚固长度
是多少?
答:
1、简支梁或连续梁支端支座,下部纵向受力钢筋伸入支座内锚固长度,
月牙纹钢筋≥12d。光面钢筋≥15d,螺纹钢筋≥10d
,上部纵向受力钢筋伸入支座内最小锚固长度,当砼C20时,Ⅰ级钢筋35d,Ⅱ级钢筋45d。连续梁和框架梁上部纵向受力钢筋应贯穿其中间支作或中间节点范围内锚固长度,参见简支梁端支座。2、框...
...中附加抗裂钢筋网
钢筋搭接长度
及描固长度有何
规定
?
答:
钢筋的搭接长度应该不小于35d(d为钢筋的直径),且不应小于100mm
。在绑扎搭接接头时,应该按照规范进行操作,保证接头的质量。钢筋的锚固长度应该根据受力情况来确定。在混凝土结构中,纵向受力钢筋的锚固长度应该不小于250mm,且不应小于直径的6倍。同时,对于带肋钢筋,其锚固长度可以减小5d,但对于柱...
框架梁纵向
钢筋搭接长度要求
是怎样的?
答:
中间层端节点、顶层中间节点以及顶层端节点,梁、柱纵向钢筋在节点部位的
锚固和搭接
,应符合图11.6.7的相关构造
规定
。图中llE按本
规范
第11.1.7条规定取用,labE按下式取用:labE=ζaElab (11.6.7)式中:ζaE——纵向受拉
钢筋锚固长度
修正系数,按第11.1.7条规定取用。
钢筋搭接长度规范
是怎样的?
答:
钢筋搭接长度规范
:https://iknow-pic.cdn.BCEBos.com/4abfbedab64034f96200295BDC379310b551db0钢筋绑扎
和搭接
的机理是钢筋的
锚固
,按连续试样考虑两段钢筋各锚固在混凝土中。但由于搭接处的钢筋相互接触,接触面缺少足够的混凝土包裹,缺少一部分握持力。考虑到这一点,研究人员通过研究和实践,引入了...
钢筋
接头
搭接长度
是多少?
答:
钢筋绑扎搭接长度等于
锚固长度
La(Lae)乘以修正系数,根据钢筋搭接接头面积百分率分别是:小于等于25%系数为1.2;50%是1.4;100%是1.6。另不同直径钢筋搭接按直径小的钢筋计算,在任何情况下搭接长度不得小于300mm。
钢筋搭接长度
公式如下:钢筋搭接长度=直径×2(3+Φ/2),其中,Φ是钢筋的直径,...
钢筋搭接长度规范
答:
钢筋
绑扎
搭接长度规范要求
不得小余300mm。最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,...
钢筋锚固长度
表是多少?
答:
当受拉钢筋d>28mm,受压钢筋d>32mm,不能采用绑扎搭接接头。在任何情况下,锚固长度不得小于250mm,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度
不应小于300mm
,受压搭接长度不小于200mm。当不同直径钢筋搭接,搭接长度按小直径钢筋计算。当抗震等级为三级以下,钢筋锚固长度应该满足4—10、1—12的要求,当抗震...