33问答网
所有问题
当前搜索:
钢结构超声波探伤检测视频
钢结构超声波探伤检测
如何取样
答:
设计要求全焊透的一级或二级焊缝需要进行
超声波探伤
进行内部缺陷的
检验
,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤。(1) 依据标准:《
钢结构
工程施工质量验收规范》GB50205-2001(2) 取样方法及数量:每种类型焊缝按条数抽检3%,并不少于3条焊缝。探伤长度不应小于200mm。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评...
钢结构超声波探伤
及质量分级法
答:
《
钢结构超声波探伤
及质量分级法》由中国标准出版社出版,中华人民共和国建设部编写的书。书的内容包括前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、一般要求、试块、焊接
检验
、圆管相贯节点及其缺陷位置的判定方法、直探头
检测
、检测结果的质量分级、焊接接头返修检测、技术档案。还包括附录A介绍CSK—ⅠCj型试块...
钢结构
焊缝怎么用数字
超声波探伤
仪探伤?
答:
涂到焊缝和焊缝下面!拿你那个小块块在焊缝测量!贴上去后会有线上下波动!貌似超绿线没啥事 好像黄线就不行了!重要的部位不行!例如行车梁上翼缘!看那个线你得找专业人士 补充点,超声波是不是很准!在一起右上角的数字你可以留意下!全容透是0的,数字越大说明缝隙越大!建议你首先看一下
超声波
...
钢结构
焊缝第三方
探伤检测
,一、二级焊缝的检测比例各是多少?
答:
1、一级焊缝要求对“每条焊缝长度的100%”进行
超声波探伤
。2、二级焊缝要求对“每条焊缝长度的20%”进行抽检,且不小于200mm进行超声波探伤。3、一级、二级焊缝均为全焊透的焊缝,并不允许存在如表面气孔、夹渣、 弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷。4、一级、二级焊缝的抗拉压、抗弯、抗剪强度均与母材相同...
钢结构探伤检测
标准
答:
焊接质量的要求可以参照以下标准执行:GB50205-2001焊缝质量等级及缺陷分级。焊缝质量等级分为一级、二级、三级,其内部缺陷的
超声波探伤
评定等级分别为Ⅱ、Ⅲ级,
检验
等级为B级。探伤比例方面,一级焊缝为100%,二级焊缝为20%。内部缺陷的射线探伤评定等级同样分别为Ⅱ、Ⅲ级。焊缝的质量等级应根据
结构
的...
什么是
超声波探伤
和射线探伤,
钢结构
焊接如何
检验
。
答:
两种
探伤
适用的范围是不一样的,一般
超声波
是用来
检验
焊缝和内部缺陷,射线多数用在压力容器方面,你说
钢结构
焊接检验一般多用超声波来检验。希望可以帮到你!参考资料:GB50017-2003
钢结构探伤
哪些部位!??
答:
钢结构探伤
部位是按设计焊缝级别来要求的,一般是主结构部分,一级焊缝100%探、二级20%。在具体说,H型钢柱、梁本身的焊接接茬及主节点板部分;管桁架主管与主管分段焊接接口、主管与腹杆焊接处等等!请评价!
钢结构探伤检测
标准
答:
钢结构
探伤比例根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规定,一级质量焊缝
探伤检测
100%,即焊缝全数检测;二级质量焊缝探伤检测不得少于全数的20%,随机见证采样. 关于焊接质量的要求可根据以下标准执行GB50205-2001焊缝质量等级及缺陷分级焊缝质量等级 一级 二级 三级内部缺陷
超声波探伤
评定等级 Ⅱ Ⅲ...
超声波探伤
标准
答:
标准规定:对于图纸要求焊缝焊接质量等级为一级时评定等级为Ⅱ级时规范规定要求做100%
超声波探伤
;对于图纸要求焊缝焊接质量等级为二级时评定等级为Ⅲ级时规范规定要求做20%超声波探伤;对于图纸要求焊缝焊接质量等级为三级时不做超声波内部缺陷
检查
。探伤过程中,首先要了解图纸对焊接质量的技术要求。
钢结构
的...
钢结构探伤
的步骤
答:
可以使用无损
检测
NDT (Non-destructive testing)。就是利用声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下,检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息,进而判定被检对象所处技术状态(如合格与否、剩余寿命等)的所有技术手段的总称。根据受检...