33问答网
所有问题
当前搜索:
铜芯电缆电流对照表
铜芯电缆
载流量是多少
答:
4mm²平方
电缆
:19.2A
电流
,最大额定功率为2900W。6mm²平方电缆:25.7A电流,最大额定功率为4400W。10mm²平方电缆:41A电流,最大额定功率为6700W。16mm²平方电缆:64.5A电流,最大额定功率为10200W。25mm²平方电缆:102A电流,最大额定功率为16000W。35mm²平...
铜线线径与承载
电流对照表
答:
铜线线径与承载
电流对照表
如下:1、对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。2、对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。3、对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。4、对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。5、对于120、150、185mm2的导线可将其截面...
铜芯电缆
载流量
对照表
答:
铜芯电缆
载流量
对照表
如下:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的
电流
量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
铜芯电缆线
负载
电流表
答:
常用
电线电缆
的载流量:500V及以下
铜芯
塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的最大载流量如下:1.5平方毫米——22A ,(安全载流量10A) 负载功率:4840W 2.5平方毫米——30A ,(安全载流量28A) 负载功率:6600W 4平方毫米——39A , (安全载流量35A) 负载功率:...
铜芯
线与
电流
的
对照表
答:
电线及
电缆
数据表 序号
铜
电线型号单心载流量(25。C)(A)电压降mv/M品字型电压降mv/M紧挨一字型电压降mv/M间距一字型电压降mv/M两心载流量(25。C)(A)电压降mv/M三心载流量(25。C)(A)电压降mv/M四心载流量(25。C(A)电压降mv/M 0.950.850.7 VVYJVVVYJV VVYJV VVYJV 11.5mm2/...
电流
电线平方
对照表
答:
电流
电线平方
对照表
为1平方铜线的安全载流量—17A,1.5平方铜线的安全载流量一21A,2.5平方铜线的安全载流量一28A,4平方铜线的安全载流量一35A等。6平方铜线的安全载流量一48A 10平方铜线的安全载流量一65A 16平方铜线的安全载流量一91A 25平方铜线的安全载流量一120A 正规合格的产品
铜芯
的电线1...
电线允许通过的最大
电流
是多少?
答:
三、国标允许的长期最大
电流
:4平方是 25-32A 6平方是 32-40A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W也没问题。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。四、
铜芯
电线允许长期最大电流:2...
多粗
电线电缆
对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
75平
电缆
,铜铝,各能承受多大
电流
答:
75平电缆,铜、铝承受额定
电流
分别是:铜240-300A;铝:170-220A 具体应用,与工作环境,承载电流时长、承载电压相关。下面的表格可作参考 行业也有口诀,供现场时估算使用,不得在工程设计、标准制作使用。1、
铜芯电缆
载流量口决:(估算值)二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双...
铜芯
电线载流量表
答:
电缆
载流量口决:\x0d\x0a估算口诀:\x0d\x0a二点五下乘以九,往上减一顺号走。\x0d\x0a三十五乘三点五,双双成组减点五。\x0d\x0a条件有变加折算,高温九折
铜
升级。\x0d\x0a穿管根数二三四,八七六折满载流。\x0d\x0a说明:\x0d\x0a(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
铜线载流量口诀
电缆对照功率参数表
铜电缆线径电流对照表
电流电线平方对照表
电流和电缆线径对照表
电线与电流对照表
铜线和电流对照表
单股铜线电流对照表
多大电缆带多大电流怎么计算