33问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉房安全间距
锅炉房
与周边建筑物
安全距离
是多少
答:
锅炉房安全距离:一类高层15米,多层13米,裙房10米
。锅炉房一般为丁类厂房。裙房是与高层相连的裙房的高度一般不超过24m,多层指2—9层的住宅及高度不超过24m的其他民用建筑为多层,一类高层是9-16层。《建筑设计防火规范GB 50016--2006》5.2.1 民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.1 的规定,...
锅炉房
和住宅楼之间的
距离
至少为多少?和相关法律法规
答:
单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房,与民用建筑的间距,
为6-14米
。具体间距,应视该锅炉房、住宅楼的建筑分类和耐火等级等因素而确定。【解答依据】《建筑设计防火规范》5.2.3 民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火问距应符合本规范第3.4.1条...
浴池
锅炉
应该离居民区有多远
距离
?
答:
按照锅炉房防火规范GB50016第3.4.1条的最大距离设置即可,
即距离为18米。最少不能低于14米
。《建筑设计防火规范GB 50016--2006》第1.10条:民用建筑与单独建造的单台蒸汽锅炉的蒸发星小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2. 8MW的燃煤锅炉房,其防火间距可按《建筑设计防火规范》GB5001...
锅炉房
离林区
距离
多远合适安装
答:
15米以外
。锅炉房是放置锅炉及水泵等附属设备的机房,会存在安全隐患,防火间距不小于15米,离林区距离15米以外合适安装。锅炉房主要用于供暖和生产使用。
锅炉房
与一类高层建筑的
间距
是多少?
答:
与一类高层主体建筑的防火间距应为15m,与一类高层建筑裙房的间距为10m
;锅炉房属于丁类明火生产厂房,一般应是独立的建筑,当锅炉房单独建造时,单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW 的燃煤锅炉房与其他民用建筑的防火间距,可按照《建规》第5.2.1条规定执行,...
锅炉房
与其他车间的最小
间距
能到多少?
答:
首先要知道
锅炉
的大小。既是小型的锅炉最小的
安全距离
是50米。当然是越远越好。。。
燃油
锅炉
与油罐的
安全距离
?
答:
3.4.1除本规范另有规定者外,厂房之间及其与乙、丙、丁类仓库、民用建筑等之间的防火
间距
不应小于表3.4.1的规定。丙、丁类厂房:耐火等级:一、二级10m。三级12m。GB50041-2008《
锅炉房
设计规范》6.1.7燃油锅炉房室内油箱的总容量,重油不应超过5 m3,轻柴油不应超过1m3。室内油箱应安装在单独...
一类厂房与
锅炉
的
安全
距是多少
答:
厂房的火灾危险性分类是按甲乙丙丁戊分的,如是乙类的话,
锅炉房
属丁类明火厂房,防火
间距
应该是10米。
液氧储槽与铁路,
锅炉房安全距离
多少
答:
根据《氧气站设计规范》GB50030-2013:液氧罐与厂内铁路
安全间距
是距铁路中心线是20米,与厂外铁路安全间距是距铁路中心线是25米。
锅炉房
耐火等级一般是二级,跟液氧罐
安全距离
是10到14米,跟储罐大小有关系,低于1.25方的液氧罐是10米,1.25到62.5方的是12米,超过62.5米的是14米的安全距离。...
临时宿舍也厨房
锅炉房
变电所之间的防火
距离
应该不小于多少米_百度知 ...
答:
保持10米以上。施工现场要明确划分出:用火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活以。各区域之间一定要有可靠的防火问距:①用火作业区
距离
生活区不小15m,距离其他区域不小于25m。②易燃、可燃材料和仓库距离修建的建筑物和其他区不小于20m。③易燃的废品集中场地距离...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
锅炉房安全
锅炉房应注意的安全
锅炉房安全注意事项
锅炉房安全标识
锅炉房安全隐患
锅炉房安全隐患有哪些
锅炉房用电安全注意事项
锅炉房安全管理存在的问题
锅炉房的安全管理措施