33问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉房要求
锅炉房
安全设置
要求
答:
锅炉房的出入口和通道必须保持畅通,通向室外的门应向外开启,且在锅炉运行期间不得上锁或闩住
。工作室或生活室的门则应朝向锅炉房内部,以方便人员进出和紧急情况下的撤离。最后,操作区域以及重要的仪表如水位表、压力表、温度计和流量计等部位,必须提供足够的照明。同时,备用照明设备或工具的配备也是...
设置在民用建筑内
锅炉房
,下列说法符合
要求
是( )。
答:
设置在屋顶上常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面安全出口不应小于6m
。
采用相对密度
(与空气密度比值)不小于0.75可燃气体为燃料锅炉,不得设置在地下或半地下。锅炉房与其他部位之间应采用
耐火极限不低于2.00h
防火隔墙和1.50h不燃性楼板分隔。
在隔墙和楼板上不应开设洞口
,确需在隔墙上设置门、窗时...
锅炉房
的安全设置
要求
答:
1、锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修
。2、
锅炉房应有足够的照明和良好的通风
以及必要的降温和防冻措施。3、
锅炉房应防止积水
。4、
锅炉房地面应平整无台阶
。5、锅炉房承重梁柱等构件与锅炉应
有一定距离或采取其他措施,以防受高温损坏
。6、
锅炉房每层至少有两个出口,分别设在两侧
。锅炉前端的...
一级建筑师备考指导:
锅炉房
及主要设备的空间
要求
答:
5.锅炉房通向室外的门向外开
。辅助间、生活间等通向锅炉间的门向锅炉间开。6.锅炉间外墙的
开窗面积应满足通风、泄压、采光要求
。泄压面积不小于全部锅炉占地面积的10%. 7.燃煤锅炉房烟囱高度应高出半径200m范围内建筑物3m以上。8.预留设备进出洞。(三)设备空间要求1.锅炉上部检修平台距梁下不...
锅炉房
的布置应满足哪些
要求
答:
回答:
1 应便于灰渣的排送和燃料贮运
; 2 应靠近热负荷比较集中的地区,使热力管道的布置在技术、经济上合理; 3
扩建端宜留有扩建余地
; 4 应便于采光和自然通风; 5 在不影响居民区和主要环境保护区的情况下,尽量减少烟尘、有害气体、噪声和灰渣的排放 7
燃煤锅炉房和煤气发生站宜布置在同一区域内
; ...
请简述正压燃油
锅炉房
放置在民用建筑内部时的设置
要求
答:
正压燃油
锅炉房
是在室内使用的,需要遵守以下
要求
:锅炉房要与室外隔离并防火隔离。锅炉房内的墙壁、天花板和地面要采用不燃材料或耐火材料,并保持清洁。锅炉房内要设置足够的通风设施和送风口,为锅炉提供充足的氧气。锅炉房内需要设置烟道,将燃烧废气排放到室外。锅炉房内需配备灭火器材和自动灭火系统,...
锅炉房
对土建结构标准和平面布置有哪些
要求
?
答:
锅炉房的安全要求:
1、锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修
。2、
锅炉房应有足够的照明和良好的通风
以及必要的降温和防冻措施。3、
锅炉房应防止积水
。4、
锅炉房地面应平整无台阶
。5、锅炉房承重梁柱等构件与锅炉应
有一定距离或采取其他措施,以防受高温损坏
。6、锅炉房每层至少有两个出口,分别设...
锅炉房
沉渣池设置
要求
答:
1、应设在通风、明亮、干燥的室内,不得设在危险区域和易燃易爆场所。2、应根据
锅炉房
的排水量和废水水质制定合理的池容量和尺寸,满足收集和存储废水的需要。
锅炉房
的布置应满足哪些
要求
?
答:
(1)燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。
采用相对密度
(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。...
锅炉房
耐火等级
要求
?
答:
第13.1.1条
锅炉房
的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列
要求
:一、锅炉间属于丁类生产厂房,蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉额定出力大于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级;二、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
锅炉房外周围要求
锅炉房设计标准
承包锅炉房所有需要的
燃气锅炉房的布置要求
锅炉房消防标准
锅炉房选址要求
锅炉开炉步骤顺序图
锅炉房面积要求