33问答网
所有问题
当前搜索:
防水卷材粘贴时温度
卷材防水
层的施工环境
温度
最低的是( )。
答:
教材(2) 铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;
冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于 5°C
, 热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于 -10°C。
sbs
防水卷材
施工
温度
要求
答:
1、采用热熔法或焊接法铺贴SBS防水卷材,施工温度要在负十度及以上
。2、采用冷粘法或热粘法铺贴SBS防水卷材,施工温度要在五度及以上。3、采用自粘法铺贴SBS防水卷材,施工温度要在十度及以上。
SBS
防水卷材温度
答:
在选择SBS防水卷材时,应关注其类型,
Ⅰ型适用于低温柔性为-20℃的环境,而Ⅱ型适用于低温柔性为-25℃的环境
。《屋面工程技术规范》GB50345--2012规定,卷材防水层施工的环境温度应符合以下标准:热熔法和焊接法不宜在低于-10℃的温度下进行;冷粘法和热粘法不宜在低于5℃的温度下进行;自粘法不宜...
防水卷材
应在什么气温条件下施工才是最好的
答:
冷胶方法主要考虑了高温和低温的活页夹白戒指,聚合物
防水
卷粘合剂挥发性溶剂类型、固化双组分反应型和热熔型三个,前两个在低温挥发或反应速度太慢,所以5℃以上施工条件的要求,和热熔胶在-10℃建设完全可以。采用焊接法施工的聚合物
卷材
,需对卷材搭接部分加热后才能焊接,也可在-10℃的
温度
下施工。2...
防水卷材
热铺法
温度
是多少度
答:
是根据材料性能确定的 SBS改性沥青防水卷材Ⅰ型施工温度-10℃ 以上
。SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型施工温度-25℃ 以上
沥青
防水
层要求
温度
答:
根据上述要求,《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002第3.0.10条规定了卷材施工的环境气温条件,如表所示:1、沥青
防水卷材
不低于5℃,不高于35℃ 2、高聚改性沥青卷材 热熔法:不低于-10℃,不高于35℃ 冷粘法:不低于5℃,不高于35℃ 3、合成高分子卷材冷粘工艺 不低于5℃,不高于35℃ 4、...
防水卷材
应在什么气温条件下施工才是最好的
答:
1.
防水卷材
的施工
温度
应在零下5°C以上,以确保材料的正常性能和施工质量。2. 在极端低温条件下,如0°C以下,通常不建议进行施工,因为低温可能会影响材料的粘结性和施工操作。3. 然而,在特殊情况下,如果赶工期非常紧迫,可以考虑使用具有更好耐低温性能的材料,以适应低温环境。4. 例如,APP(...
sbs改性沥青
防水卷材
适用范围介绍以及施工工艺
答:
SBS改性沥青
防水卷材
是以SBS橡胶改性石油沥青引为侵渍覆盖层,以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作为胎基,以塑料薄膜为防粘隔离层,经选材、配料、共熔、侵渍、复合成型、卷曲等工序加工制作。SBS改性沥青防水卷材,这种卷材具有很好的耐高温性能,可以在-25到+100℃度的
温度
范围内使用,有较高...
sbs
防水卷材
适合什么样的
温度
?
答:
二级防水要求sbs
防水卷材
最低适应
温度
是-18℃。SBS防水卷材正确的选型不是多少度,而是Ⅰ型或Ⅱ型,Ⅰ型对应低温柔性为-20℃,Ⅱ型对应低温柔性为-25℃。《屋面工程技术规范》GB50345--2012明确,
卷材防水
层的施工环境温度应符合下列规定:1、热熔法和焊接法不宜低于-10℃;2、冷粘法和热粘法不宜...
谁知道sbs
防水卷材
的正常施工
温度
,出自什么规范,经验温度是多少啊!急急...
答:
你好。
防水卷材
正常施工
温度
应该在零下5°以上,像你所说的低温0°严格来说是不能施工的,但赶工期例外,可以用点好一点的材料。比如APP卷材,它的性能就是耐低温与高温的。GB/T18242-2008 防水卷材规范里面有。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
PVC防水卷材焊接温度
防水卷材负10度负20度
防水卷材多少度施工
卷材自粘法施工室外温度要求
铺贴防水卷材的温度要求
自粘防水卷材温度
自粘防水最低施工温度多少度
防水卷材设计温度要求
自粘防水卷材温度要求