答:
上海合晖防火材料封堵计算一览表 一、
FDS-1型防火堵料用量计算: Ws= 1.7×10 3 ×Vs Ws——FDS-1型堵料用量(㎏)
;Vs——FDS-1型堵料所占体积(M 3 ) 二、FDP-1型有机防火堵料计算: Wd= 1.0×10 3 ×Vd Wd——FDP-1型有机堵料用量(㎏);Vd——FDP-1型有机堵料所占...
防火
堵料怎么
计算
?
答:
FDP-1型有机防火堵料计算:
Wd= 1.0×10 3 ×Vd Wd――FDP-1型有机堵料用量(K);Vd――FDP-1型有机堵料所占体积(M 3 )
三、FDP-1型阻火包 0.7×10 3 米立方用量700只
防火封堵计算
方式拜托各位大神
答:
上海合晖防火材料封堵计算一览表 一、
FDS-1型防火堵料用量计算: Ws= 1.7×10 3 ×Vs Ws——FDS-1型堵料用量(㎏)
;Vs——FDS-1型堵料所占体积(M 3 ) 二、FDP-1型有机防火堵料计算: Wd= 1.0×10 3 ×Vd Wd——FDP-1型有机堵料用量(㎏);Vd——FDP-1型...
铝单板
防火封堵
内嵌防火保温岩棉怎么
计算
工程量
答:
铝单板防火封堵内嵌防火保温岩棉计算工程量方法:
1、按照比例法进行计算,即根据计算外墙面积的比例来计算封堵内嵌防火保温岩棉的数量
。2、手工统计法,即在实际施工中,根据需要增减计算的尺寸,然后统计封堵内嵌防火保温岩棉的数量。
一平方
防火
隔板放多少防火包
答:
你好:看你的问题是需要做防火封堵施工吧,
防火包的用量计算需要的是体积,也就是底面积乘以高度
,用多少个防火包根据你所选用的防火包规格,例如你选用防火包规格是320*180*40mm的,底面积用18个左右再乘以所封堵需要的高度得出所需要防火包的数量。也可你直接找德兰防火定制方便施工的规格。希望能帮助...
电缆桥架
防火封堵
定额每处按多少立方
计算
答:
桥架内用阻火包封堵,桥架外用无机防火堵料封堵,楼板两侧用防火隔板封堵,最后在防火板上桥架三侧用50×20mm有机堵料封边,请问以上各阻材如何
计算
啊?请各位大师们多多指教。 答:
防火封堵
是以处为单位列项的,每处按不大于0.25m^2考虑的。 其中0.25表示每一处的封堵面积。
穿墙洞如何
计算防火
泥量
答:
开洞体积-桥架体积=防火泥体积。
防火封堵
,如洞口尺寸500*500*100,需要防火泥的用量要看洞口里面所穿构件尺寸,要扣除这些来
计算
。
防火
堵料如何
计算
答:
防火
堵洞的
计算
,消防
封堵
工程防火堵料的使用量预算,先确定防火堵洞工程的性能要求,确定防火堵料的使用种类,了解堵料防火堵料产品密度及定额,一般在防火堵洞工程中均按照立方米计算预算使用量,有机堵料密度为2.0*10/m3,无机堵料密度为1.7*103/m3,阻火包产品密度1.8*10/m3,有机防火堵料是...
电缆
防火
堵洞标准是什么,如何堵洞怎么
计算数量
答:
电缆
防火
堵洞不是多少米设一个,而是电缆在桥架内每穿过一个楼层,每穿过一个墙体,穿过的部位规范规定都需要防火堵洞。电缆防火堵洞是电缆在电缆沟进出变电所、配电间等场所用防火材料(防火包、防火泥等)进行
封堵
,防止外部火灾蔓延至变电所、配电间等场所,引起更大的灾情。
光伏电站
防火封堵
有机堵料怎么给工程量
答:
光伏电站
防火封堵
有机堵料给工程量公式如下:1、成本
计算
:材料费加安装人工费。2、普通防火封堵所需材料:阻火包、防火胶泥、防火隔板、阻火模块、防火涂层板、无机防火堵料、防火密封胶,看你那的具体情况选用即可。