33问答网
所有问题
当前搜索:
防火封堵竖井方案
竖井
母线穿楼层的部分要做
防火封堵
,该如何做
答:
1、用两块尺寸跟孔洞一致的胶合板,锯出适当的豁口,容电缆通过,用板子封好上下口,中间用防火包填充
,板子和电缆的小空隙用防火泥搓成细条填死。2、然后刷上防火涂料使板子和天花板一平。防火封堵:用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及...
防火封堵
施工
方案
防火封堵施工工程范围
答:
钢架上平铺一层7mm厚防火板,在防火板上堆砌防火发泡砖,厚度为24cm。防火发泡砖与电缆的间隙用软 堵料填充
。考虑到增容和拆改的方便,在竖井封堵的防火发泡砖正面或侧面用电钻打相应的电缆孔径,用软堵料密封即可。
配电柜封堵
在各类盘、柜底部与电缆沟之间,
用防火发泡砖作隔离墙或隔离面封堵
,盘、柜...
防火封堵
最简单做法
答:
1、阻火包:电缆竖井,用阻火网、防火隔板或铁板做支垫,将防火包,阻火包平铺于垫上,垒成隔层
,电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定,在需要设置隔墙处,将防火包,阻火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。2、防火泥:(1)
将有机防火堵料取出揉成团状
,...
防火封堵
工程施工
方案
答:
- **竖井封堵:** 对于立式竖井,
使用40×40×3mm角钢制作钢架,间隔不超过40cm,并涂刷钢结构防火涂料。钢架上平铺7mm厚防火板,再堆砌防火发泡砖
,厚度为24cm。发泡砖与电缆间隙用软堵料填充。为方便增容和改造,在防火发泡砖正面或侧面打孔,用软堵料密封。- **
配电柜封堵
:** 在盘、柜底部与...
急求
防火封堵
施工安全应急预案
答:
防火发泡砖与电缆的间隙用软 堵料填充
。 考虑到增容和拆改的方便,在竖井封堵的防火发泡砖正面或侧面用电钻打相应的电缆孔径,用软堵料密封 即可。
配电柜封堵
在各类盘、柜底部与电缆沟之间,
用防火发泡砖作隔离墙或隔离面封堵
,盘、柜底面空间有限,也得平铺 120mm 封堵,并用软堵料密封。 孔(...
防火封堵
标准施工做法图文解析
答:
工艺要求:预留洞口尺寸要精确,防护钢板需用4mm厚钢板,除锈涂漆后再涂防火涂料。
竖井
止水台应光滑平整,防火包与止水台齐平,防火泥收口严密。2. 管道穿楼板
防火封堵
常见问题包括:套管尺寸不合适或预留偏差,封堵材料不防火等。施工工艺强调调整套管同心,确保不燃材料填塞到位,封堵面层平整且标识明显。套...
电缆
防火封堵
根据各不同情况可采用哪些方式和方法
答:
4、
防火
包施工 a) 安装前对电缆作必要的整理,并检查防火包有无破损,不得使用破损的防火包。b) 在电缆周围裹一层有机防火堵料,将防火包平整地嵌入空隙中,防火包应交叉堆砌,如图所示。桥架防火包 c) 防火包在电缆
竖井
处使用时,应先在竖井孔下端放置一块与洞口大小相同的防火隔板,同时防火包的...
电缆
防火封堵
施工工艺是怎样的?
答:
3 凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、
竖井
和进入油区的电缆入口处必须用
防火
堵料严密
封堵
。发电厂的电缆沿一定长度可涂以耐火涂料或其他阻燃物质。靠近充油设备的电缆沟,应设有防火延燃措施,盖板应封堵。4 如需在已完成电缆防火措施的电缆...
防火
泥
封堵
的正确方法
答:
石油、化工等工程中电力电缆、通信电缆、管道等
竖井
、夹层、贯穿孔洞的
防火封堵
中,可有效地防止因电缆起火而产生的火焰及烟雾的蔓延。特别是一些小孔洞的封堵方面,施工十分方便灵活,并能与其它的封堵材料(如阻火包等)合并应用,更是相得益彰,既可便于更换维修电缆,又可达到完善隔烟阻火之目的。
防火封堵
答:
1、
防火封堵
是指:用防火堵料对建筑、尤其是高层建筑的管道井、强弱电桥架等、在火灾时容易形成类似烟囱的地方进行防火封堵,从而隔断火源不串往其他楼层或其他防火分区。以达到减小火灾损失的目的。 对管道进,一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。 对室内塑料排水管,当管径等于大于100MM时,则采用阻火圈的方法。 对强...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
竖井防火封堵
竖井防火封堵图片
竖井桥架怎样防火封堵
竖井桥架防火封堵规范
防火封堵施工方案
竖井桥架防火封堵图片
竖井桥架防火封堵视频
竖井桥架防火封堵做法
电气竖井防火封堵做法图集