防烟楼梯间设置规定
防烟楼梯间设置
要求
答:
1、楼梯间入口处要设有前室、阳台或者是凹廊
。2、
前室的面积,公共建筑不能比6.00㎡小
,居住建筑不能比4.50㎡小。3、
前室和楼梯间的门要使用乙级防火门
,并且需要向疏散方向开启。4、除了单元式和通廊式住宅外,
建筑高度不超出32米的要设置封闭楼梯间
。5、防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施...
高层住宅
防烟楼梯间
怎样设计?
答:
6.2.2.1
楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置
。6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启。6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等...
住宅
防烟楼梯间
怎么
设置
?
答:
1、建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间
,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。2、建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。3、建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户...
防烟楼梯间
的
设置
要求
答:
1、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道
。2、应设置防烟设施。3、
前室的面积
,对公共建筑、高层厂房仓库,不应小于6_,与消防电梯合用的前室不应小于10_。
对于居住建筑不应小于4.5
_,与消防电梯合用前室的面积不应小于6_。对于人防工程不应小于10_。
防烟楼梯间设置
要求有哪些
答:
1、防烟楼梯间及其前室,首先不能设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内还要禁止穿过或设置可燃这些气体管道;2、一定要记得设置防烟设施;3、
前室的面积
也是要特别的注意,比如说对于一些公共建筑、高层厂房(仓库),这些地方就是不能够小于6 _,如果是与消防电梯合用的前室这种地方就是不是不能够小于10_;对于...
防烟楼梯间
,前室
设置
风井加压送风,楼梯间是否还需要设置风井送风?
答:
如果
防烟楼梯间
自然排烟,均应分别
设置
机械加压送风系统、合用前室,前室不能的话,前室不用送风。防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。
防烟楼梯间设置
要求是什么
答:
(1)
防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘
,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;(2)应设置防烟设施;(3)
前室的面积
,对公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6_,与消防电梯合用的前室不应小于10_;
对于居住建筑不应小于4.5
_,与消防电梯合用前室的面积不应小于6_;对于人防工程不...
防火
楼梯间
的
设置
范围是怎样的呢?
答:
一、防烟楼梯间的设置范围:1、建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房,应
设置防烟楼梯间
或室外楼梯。2、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,当地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应设置防烟...
什么情况下
设置防烟楼梯间
,封闭楼梯间
答:
(1)
防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘
,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道;(2)应设置防烟设施;(3)
前室的面积
,对公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6 ㎡,与消防电梯合用的前室不应小于10㎡;
对于居住建筑不应小于4.5
㎡,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 ㎡;对于人防工程不应...
建筑中
防烟楼梯间
的
设置
应符合哪些要求?
答:
内容见《建筑设计防火
规范
》GB50016-2006 7.4.3与7.4.1条 7.4.3
防烟楼梯间
除应符合本规范第7.4.1 条的有关规定外,尚应符合下列规定:1 当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9 章的
规定设置
防烟或排烟设施,应按本规范第11 章的规定设置消防应急照明设施;2 在楼梯间入口...