33问答网
所有问题
当前搜索:
集水坑排水管怎么预埋
筏板基础,电梯至
集水坑排水管怎么预埋
答:
在电梯井至集水坑之间预埋两根直径为100毫米的铸铁管道
,确保管道内填充泡沫材料以防止噪音和振动传递,并在管道的两端进行妥善包裹,以保护管道不受损害。
筏板基础,电梯至
集水坑排水管怎么预埋
答:
预埋
两根DN100的铸铁管,里面塞泡沫,两头包好。
做好建筑水电安装预留
预埋
的技巧和方法?
答:
阳台雨水管或
排水管
预留洞在留置时未考虑土建外墙的保温板厚度。其它预留洞在留置时未考虑土建的抹灰厚度。包括卫生间的预留洞在留置时不尽要考虑抹灰厚度,还要考虑贴瓷砖的厚度。 有些
管道预埋
时没有包扎好,像地下室的消防电梯一般都要
预埋管
直通
集水坑
,在预埋时管的两头没包好,导致砼进入堵塞管道。 有些喷淋管穿...
给
排水管道预埋
有什么常见问题
答:
(2)提前对管井进行管道综合排布,确定套管规格、数量及安装位置
。(3)注意保温管道与不保温管道选用套管的规格,并做好施工技术交底。(4)套管安装时定位准确、固定牢靠,保证与管道中心一致。(5)管道安装完毕,管道与套管之间应及时采用不燃材料进行封堵。一、管线预埋质量控制 1、下插的电气管线的...
地下室排水系统设计 地下室
排水管
安装方法
答:
在大楼或别墅的地下室设计卫生间时,通常需要考虑排水系统。排水方式通常有两种:一种是在地下室设置
集水坑
,通过潜污泵将污水提升至室外污水泵井;另一种是允许污水自流至室外污水泵井,利用潜污泵提升至泵井附近的检查井。接下来,本文将详细介绍地下室排水系统的设计以及
排水管
的安装方法。地下室排水...
地下室
排水管怎么
安装?
答:
- 暗装或埋地的
排水管道
,在隐蔽前必须做好灌水试验,其灌水高度应不低于底层地面高度。在满水15分钟后,再灌满延续5分钟,液面不下降为合格。- 雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。三、地下室排水系统设计:地下室排水通常包括明沟(或暗沟)排水和
集水坑排水
。集...
排水管
进
集水坑预埋
什么套管
答:
可以
预埋
刚性防水套管。
混凝土
排水管道
施工工艺流程
答:
(2)若开挖超过的话,则需要使用素土进行回填,并且应该使用碎石垫层进行找平和修补。假如沟槽槽底的土质比较差的话,则应该使用换填级配碎石的方法对基础进行加固,而加固厚度不可以小于四十厘米。沟槽内部绝对不可以被水浸,若有出现积水现象的话,则需要及时挖一个
集水坑
,用于排放积水。5、
管道
基础:使用...
消防电梯基坑地面为负7.8米,周边筏板底为负6.9米,预留
排水管怎么
...
答:
这个
排水管
就是在筏板内
预埋
的引出连接
集水坑
的排水泵。
地下室
排水管道怎么
设计施工?
答:
1. 排水铸铁管应刷两遍沥青防腐。
排水管道
上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距应符合规范。2. 暗装或埋地的排水管道隐蔽前必须进行灌水试验,满水15分钟后继续灌满5分钟,液面不下降为合格。四、地下室排水系统设计要求
集水坑
设置应满足使用功能和设计要求,深度应满足设计和使用功能以及排污...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯排水预埋做法
农村地基预埋排水管
自建房下水管正确做法
集水坑预留排水管
自建房一楼排水预埋图
自建房卫生间预埋排污管
预埋排水管洞最新方法
地圈梁预埋110排水管
地下室集水坑做法图集