33问答网
所有问题
当前搜索:
集水池有效容积计算
集水池容积
的
计算
答:
1)对于全昼夜运行的大型污水泵站,集水池有效容积按不小于泵站中最大一台水泵5min的出水量计算
;如水泵机组为自动控制时,每小时开动大流量潜水泵不得超过6次;当人工管理时,每小时开动水泵不宜超过3次。2)对于小型污水泵站,由于夜间的污水流量不大,可能夜间停止运行,这种情况下,集水池容积必须能够储存夜间...
污水提升泵站中
集水池怎么算
答:
V=QT/4,Q是进水流量,T是泵的最小连续运行时间,如果每小时启动6次,T就是10分钟,通常换成秒
计算
,600秒。现有的国内设计手册一般要求不要超过6次,实际上很多外国规范中都采用10次甚至更多。这主要取决于泵本身的性能,具体可以咨询泵厂家,得到泵的最大启停次数。
麻烦解释一下
集水池容积
的推到过程,以及Q的单位是m3/h,n没有单位,二...
答:
所以 m 的单位 是 h^(-1) ,Q0的单位是 m^3·h^(-1) (也可以写成m^3/h),二者相除,正好是 m^3
污水泵站内最大一台泵的出水量为63L S,则5min出水量的
集水池容积
...
答:
集水池容积是根据工作泵机组停车时启动备用机组所需的时间来计算的
。一般可采用
不小于泵站中最大一台泵5min出水量的体积
。根据题意,最大出水量为63L/S,则5min出水量的集水池容积为:(63/1000)×5×60=18.9m3。
水泵房集水井,水集满需多少时间?具体
计算
公式
答:
1. 设
集水池容积
为V ,进水流量为Q1,水泵出水流量为Q2,Q1>=Q2不在讨论的范围内,讨论<Q1<Q2的情况。2. 假设初始状态下集水池内水处于满水状态,即水泵开始工作。水泵工作时间为T1(直到水池内水被抽干) ,则有关系式:T1*Q1+V=T1*Q2.故T1=V/(Q2-Q1)3. 集水池进水时间T2,从开始冲水至...
...这样多占地多少平方米 如迟深2米
集水池
的
容积
增加了?
答:
1、挖一个圆形积水池 原计划半径1.5 后来改为半径2.5 这样多占地多少平方米 如迟深2米
集水池
的
容积
增加了?多占地 (2.5*2.5-1.5*1.5)*3.14=12.56平方米 容积增加 12.56*2=25.12立方米 2、一个圆柱形水桶,内直径是40厘米,高0.5米,如果每立方分米可以装水一千克,那么这个...
隧道排水系统设计探讨?
答:
集水池有效容积
可参照式(1)
计算
。集水池设计见图3.排放出路隧道消防废水属于低概率紧急事故排水,仅在火灾发生时由水消防系统作用汇集在隧道内,持续时间不长,考虑隧道的经济性,故不单独建设消防废水泵房。因此消防废水和隧道冲洗废水均排入地面污水管道系统。隧道结构渗漏水一直存在且水质较好,根据监测数据表明,隧道的...
地铁车站排水设计研究?
答:
雨水泵站主要设置在车站敞开式风亭内及敞开式出入口扶梯下,雨水排水量按设计暴雨重现期50年10min集流时间
计算
。出入口处雨水泵流量按出入口消防水量与雨水量之和选取,风亭处雨水泵流量按计算雨水量选取。各处
集水池有效容积
按雨水泵的10min出水量确定。对于非敞开式出入口的排水泵站,可归于局部废水泵站,...
集水池容积
为什么按最大一台泵控制
答:
水池容积
要满足最大一台水泵的水流量。
集水池
的作用是汇集、储存和均衡废水的水质水量,水池容积要满足最大一台水泵的水流量,因此按最大一台泵控制,要按最大一台水泵出水量30s来
计算容积
。
二级泵站
集水池容积
标准
答:
3、暴雨径流:
集水池容积
还需考虑暴雨期间可能出现的大量径流,以减轻泵站处理压力,防止泵站过载或溢流。4、积淀物处理:集水池容积还需考虑积淀物的存储和处理,以便定期清理和维护泵站设备。5、综上所述:具体的容积标准需要根据当地的排水系统设计规范来确定,一般可以通过工程设计
计算
或者经验值进行评估。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
集水池有效容积计算实例
室外工程水池容量计算公式
消防水池大小计算公式
污水站集水池容积计算公式
水池的容量怎么算
水池容积计算公式
集水池长度计算
生活泵房进水池的容积怎么算
集水池有效水深计算公式