33问答网
所有问题
当前搜索:
高压开关不储能可以合闸吗
高压开关
柜未
储能
能合上
闸吗
答:
高压开关柜的开关在未蓄能时,无论用电气按钮还是机械强制按钮都是无法合闸的
。主要原因是弹簧操作机构处于释放状态,没有驱动开关触点的能量。弹簧操作机构的开关,正常合闸前通过蓄能电机蓄能。如果蓄能电路故障,也可以通过人工用摇把蓄能。每次蓄能可供开关完成一次合闸和一次分闸。
高压断路器
没
储能可以
手动
合闸吗
答:
断路器
在分闸状态时,要
合闸
,首先要操动机构
储能
,合闸弹簧蓄能,才能手动或电动合闸。
10KV
开关
柜未储能,手动
储能无
反应,如何
合闸
?
答:
断路器
上有手动
储能
的位置,是用一个摇柄摇动储能的,储完能按
合闸
按钮,分闸按分闸按钮。然后再用摇柄手动储能。。。再合。。再分。。再储能
高压断路器
为什么弹簧未
储能
影响
合闸
?
答:
储能弹簧是为合闸过程提供动力的,
弹簧未储能时无法完成合闸操作
。如若进行合闸操作断路器不会有任何动作,
高压
配电室里的
储能
器,储能了和没有储能有什么区别?
答:
有储能的,可以快速自动重合闸,如果没有储能的,无法完成快速自动重合闸
。另一种是弹簧储能,断路器的弹簧储能主要指将合闸或分闸弹簧进行拉伸,使之具有相应的势能。就像给枪上扳机一样。储能弹簧是连接在合闸或分闸机构上的。当进行合闸或分闸时,合闸或分闸电磁铁动作,扣动”扳机“后,合闸或分闸...
永磁操作机构
高压断路器
分闸时候需要
储能吗
?
答:
这要看配置了,一般不用
储能
的,永磁机构通电即动作,动作电流较大但持续时间很短,多少会对直流机构有个冲击。有的配置了储能电容操作后视电容的容量是否满足再次操作的能力,不够就再次储能,直到电压达到
断路器
可动作的电压。永磁机构的动作不是靠弹簧的力量来分
合闸
的,弹簧只起到保持的作用,而且也...
断路器合闸
时需要
储能吗
?
答:
但是
断路器
的分
合闸
速度是一个范围,是需要考虑弹簧的疲劳问题的,不会影响断路器的正常分合闸。电容器也是一种
储能
原件,其储存的电能与自身的电容和端电压的平方成正比: E = C*U*U/2。电容储能容易保持,不需要超导体。电容储能还有很重要的一点就是
能够
提供瞬间大功率。
储能开关
操作 方法
不储能
怎么办?
答:
能够
进行数次
合闸
和跳闸的操作,这对于一些靠外来电源启动的工厂很重要,一旦失去电源,其他
开关
就不能合闸了,但是压缩空气
储能
的
断路器
还能够动作。当年在孟加拉就靠这种开关我们度过了一次难堪。但是这种储能方式也存在泄露的问题,还存在空气中的水分在冬季冻结将空气管道堵死的问题 ...
真空
断路器
没
储能
时
可以合闸吗
答:
真空
断路器
的操作机构现在一般有两种:一种是弹簧机构,弹簧机构就必须的先
储能
,再进行
合闸
,然后
可以
第二次储能;一种是永磁机构,永磁机构就没有储能这个说法,直接进行分合闸!
高压
真空
断路器
,低压CW1-2000断路器等为什莫断电后需要
储能
,才能
合闸
...
答:
储能
:就相当于,在射箭的时候要把弦往后拉满才可以把箭射出去,储能就是要一点点把
断路器合闸
机构中的弹簧拉开(使其有足够的动能把断路器合闸)。当弹簧拉满后储能指示牌就会跳出就
可以合闸
了。