33问答网
所有问题
当前搜索:
高压旋喷桩设计喷浆量
双管
高压旋喷桩
,桩径600mm,已知水灰比是1:1,水泥用量350kg/m,提升速度...
答:
则:每分钟的
喷浆量
为52.5L.
旋喷桩
的实际
喷浆量
怎么计算
答:
注浆量=旋喷桩长度/旋喷管提升速度×泵的排
浆量
(1+浆液损失系数),其中浆液的损失系数一般在0.1到0.2之间,而其他数据则需要根据现场实际情况获取。另外要注意,如果注浆管需要分段安装,那么其搭接的尺寸,必须要大于200毫米。
高压旋喷桩
的质量标准有以下这些:1、施工过程中,需要先按照
设计
图纸测量...
高压旋喷桩
一米水泥用量
答:
3、根据水泥掺量为20%,计算掺入水泥用量:G水泥=G土*水泥掺量=353.25*20%=70.65kg即:每米水泥用量为70.65k、注:水灰比是在配置水泥浆时使用,和计算水泥用量无关。4、在知道水泥用量后根据水灰比可以求出每米
喷浆量
,为选
喷桩
施工参数设置提供依据。###条件:提升速度a cm/min,水灰比b:c,...
喷射水泥
浆量
怎么计算?
答:
水泥用量等于桩长乘以桩的横截面积,再乘以水泥掺量,最后乘以土的容重。
高压旋喷桩
水泥用量一般按被加固土的重量来计量,一般水泥用量为被加固土的百分之十五到百分之十八,土的比重一般为2200公斤每立方米,桩按圆柱体计量。高压旋喷桩简介:高压旋喷桩(外文名Highpressurerotaryjetpile)是以高压旋转的...
高压旋喷桩
水泥用量
答:
3、根据水泥掺量为20%,计算掺入水泥用量:G水泥=G土*水泥掺量=353.25*20%=70.65kg即:每米水泥用量为70.65kg 4、注:水灰比是在配置水泥浆时使用数据,和计算水泥用量无关。在知道水泥用量后根据水灰比可以求出每米
喷浆量
,为选喷桩施工参数设置提供依据
旋喷桩
水泥用量计算 一、水泥浆比重...
高压旋喷桩喷浆量
计算,及水灰比选择
答:
一般来讲泥浆泵的流量是90L,水灰比1.5~1.55较适宜!
高压旋喷桩
,600mm,桩长8m,压力25mpa,旋喷速度1m/5min,水灰比0.8,单位...
答:
你这个问题问的,我看不明白!单位时间
喷浆量
?还是水泥用量?如果是单位时间喷浆量,就要看你采用的什么泥浆泵!一般的
高压
泥浆泵,每分钟的流量是90L。25mpa的压力,流量相对要小一些,不知道你能明白吗?
高压旋喷桩
计算规则建筑工程介绍?
答:
高压旋喷桩
计算规则的水泥搅拌桩的水泥掺入量按加固土重(1800)的13%考虑,如
设计
不同时按每增减1%定额计算。高压旋喷桩计算规则的单、双头深层水泥搅拌桩定额已综合了正常施工工艺需要的重复
喷浆
(粉)和搅拌。空搅部分按相应定额的人工及搅拌桩机台班乘以系数0.5计算,高压旋喷桩定额已综合接头处的...
轨道交通土建工程
高压旋喷桩
冒
浆量
过大如何预防呢?
答:
一、通常原因是:有效喷射范围与
喷浆量
不适应有关 二、可采取以下措施:(1)提高喷射压力。(2)适当缩小喷嘴直径。(3)适当加快提升速度,由于冒浆量中含有地层颗粒和浆液的混合体,目前对冒浆中的水泥分离回收尚无适宜方法,在施工中多采用过滤、沉淀、回收调整浓度后在利用。3、凹穴处理 (1)在...
高压旋喷桩
返浆问题
答:
肯定会冒浆,不冒浆就不正常了。随着高喷管提升水泥浆把原状土置换之后才形成高
喷桩
,你看见的是水泥浆跟泥浆的混合物。如果没有反浆,那么地底下就有一个大洞不知流到哪里去了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压旋喷桩设计喷浆量每米多少千克
高压旋喷桩喷浆量计算
高压旋喷桩喷浆量
高压旋喷桩注浆量怎么算
高压旋喷桩注浆量公式