33问答网
所有问题
当前搜索:
高压线接地后是否跳闸
10千伏
高压线
a相
接地跳闸
吗?
答:
因此,理论上讲,如果A、B、C单相中的一相发生接地,电力系统仍然可以继续供电,
短时间内不会导致跳闸
。然而,在这种情况下,接地继电器会触发,向值班人员指示存在线路故障。这种现象常见于雷雨、大风等恶劣天气,可能造成避雷器损坏、树木倒塌等情况。如果长时间无法恢复正常,应当切断供电。以上信息仅供参考...
高压线
断后为什么还带电?
答:
1、110KV以上等级的,只要断线接地,保护装置就会跳闸,不会带电的
。2、35KV及以下等级的,系统在一相断线或者接地后,并不一定会马上跳闸。停电线路同杆(塔)架设的线路有电或者途中有交叉跨越其他带电线路时,由于电磁场的作用,会在停电导线上感应出很强的电压,致命的。
四名工人搬脚手架触碰
高压线
为什么高压线不
跳闸
答:
应该是碰到一根高压线,此时高压线处在单相接地状态,
高压断路器不会跳闸
;因为没有短路,(没有大的短路电流)系统能够继续运行,不跳闸,就是提高供电的可靠性。 这就是10kV采用中性点不接地系统的重要原因。中国国内高压输电线路的电压等级一般分为:35KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV等。其...
10千伏
高压线
a相
接地跳闸
吗?
答:
一般来说10Kv供电系统是非接地系统,因此从理论上说A、B、C 单相接地,仍然可以正常供电,
短时间不会跳闸
,但这时接地继电器会动作,通知值班人员有线路故障,这种情况常见于雷雨大风天气,造成避雷器损坏,树木倒伏等等,如长时间不能恢复,应切断供电。以上意见仅供参考,希望能对你有所帮助。
高压线
漏电为什么不
跳闸
答:
其优点是供电可靠性高,电力网发生单相接地时(俗称漏电),接地电流知识网络电容电流,比较小,不是单相短路,
保护装置不作用于跳闸
,只给出信号,电网可以继续运行2个小时,提高供电可靠性。110千伏以上线路接地直接跳闸,因为中性点直接接地,接地时就是单相故障,安全性较好。
高压接地
,电容电流
答:
对中性点不接地系统,如我国大部分地区使用的6-35KV系统,当一根
高压线
由于种种原因断开掉在了地上,此时的这根线的相电压接近于0,具体数值视接地的情况而定,接地点的电流就
是接地
电容电流,这时上级变电站的闸不会
跳闸
,规程规定能够继续运行2个小时。对中性点直接接地系统,如我国大部分地区使用的...
高压接地
,电容电流
答:
对中性点不接地系统,如我国大部分地区使用的6-35KV系统,当一根
高压线
由于种种原因断开掉在了地上,此时的这根线的相电压接近于0,具体数值视接地的情况而定,接地点的电流就
是接地
电容电流,这时上级变电站的闸不会
跳闸
,规程规定能够继续运行2个小时。对中性点直接接地系统,如我国大部分地区使用的...
高压
电线落地,电路上级会自动
跳闸
,
是不是
可以理解为跨步电压只是一种瞬...
答:
高压线
落地,发生的是单相
接地
故障,上级并不一定会
跳闸
,要看有没有采用相关的保护,据我所知,只有中性点直接接地的系统才会跳闸,也就
是
说其余系统上级不会自动跳闸。
钢管打到
高压线
上电到人
后是否跳闸
?
答:
高压线是
没有
接地
保护的,但有监测。长时间接地要查找原因。
高压线
跌落瞬间能否立即自动断电
答:
对于直接
接地
系统(110kV及以上),只要跌落一相,继电保护会启动
跳闸
。对于10kV不接地系统,一相接地允许短时运行,不瞬间跳闸,两相跌落则瞬时跳闸。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1万伏高压线接地多久会跳闸
10kv线路接地会不会引起跳闸
为什么下雨高压线不会短路
高压线落地会自动跳闸吗
塑壳断路器单相接地不跳闸
10千伏线路单相接地不跳闸
地线接地会不会跳闸
电压抽头接地会跳闸吗
高压线掉地上会跳闸吗