高阻抗接地故障
什么叫线路
高阻
单相
接地故障
答:
高阻接地故障是故障时呈现高阻抗的接地故障
。例如单相电线掉落在沥青,沙砾,树木的表面上形成的接地短路故障
能否讲讲电力系统中有关经
高阻接地故障
的问题?
答:
高祖接地故障High impedance
faults (HIF)一般指中性点有效接地配电系统中发生的非金属性单相接地故障
,由于故障回路阻抗很大,故障电流很小,传统保护很难切除故障,于是高祖接地故障检测成为人们研究的热点。国内配电网一般是非有效接地的,所以高阻接地故障较少,欧美一般采用中性点有效接地配电系统,所以对H...
低阻抗接地和
高阻抗接地
有什么不同,各有什么作用
答:
简而言之,低阻抗接地是中性点与地之间接地电阻在1~10欧,
高阻抗接地
是中性点与地之间接地阻值大于100欧。低阻抗接地在发生单相
接地故障
时,故障电流较大,可通过保护装置快速切断故障线路;高阻抗接地在发生单相接地故障时,故障电流较小,线路可带故障继续运行,因而系统需配置绝缘监控装置。所以,当用电...
什么叫做电缆的短路,
高阻故障
,低阻故障,
闪络放电
等。
答:
2、高阻故障:是指故障时呈现高阻抗的接地故障
。当电缆与电缆间或电缆对地的绝缘电阻比正常值低很多,但比十倍电缆特性阻抗大时,这种电缆故障称作高阻故障。3、低阻故障:是指当电缆与电缆间的绝缘有损坏现象或电缆对地的绝缘有损坏现象时,电缆绝缘电阻必然会减小,在电缆绝缘电阻比十倍电缆特性阻抗还要...
什么是
高阻接地
、中阻接地、低阻接地,接地阻值各是多少?
答:
中阻接地系统就是目的就是为使零序保护可靠、灵敏地动作
。所以当6KV发生单相接地时可以快速地切除故障,而不是象不接地系统一样以牺牲设备寿命为代价维持运行。所以在中阻接地系统如果不能快速切除故障,极易发生火烧联营地事故。至于在什么样地情况下高厂变低压侧不跳,首先这个提法不对,高厂变中性点...
高阻接地
保护作用和原理
答:
外文名 Gigaseal 快速 导航 操作步骤应用 定义 在膜片钳技术中,电极尖端与细胞表面形成大于的电阻值在G欧姆以上的封接,称为
高阻
封接。[1]操作步骤 在正压状态下,电极尖端入水并移近细胞 接触细胞,并轻轻给予负压 检测电阻,得待电阻值上升并稳定在G欧姆以上,形成高阻封接[2]应用 高阻封接的形成是...
高压设备发生单相
接地故障
时为什么过流不起作用
答:
单相
接地故障
时会产生零序电压,以大型发电机为例,通常其中性点是
高阻抗接地
的,也就是说零序阻抗比较大,接地故障时,相对发电机的额定电流而言,其零序电流很小,难以用过流继电器反应该故障。所以此时应采用零序过压继电器。
接地故障
电气火灾的起火原因及防范措施有哪些?
答:
但是,PE线的端子和接头(c、d两点)如导电不良则因不影响设备运转而不被觉察,那么,一旦发生
接地故障
(相线碰外壳),就会因端子和接头接触不良的电阻增大而迸发
高阻抗
的电火花或拉出电弧,接触电阻的增大和电弧的高阻都限制了故障电流,使过电流保护电器不能及时动作,而电弧、电火花的局部高温却足以...
低压配电系统的常见
接地
型式有那几种?
答:
(2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。(3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。(4)tn-c系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复
接地
必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能...
什么是大电流
接地
系统和小电流接地系统?
答:
大电流接地和小电流接地都是电力系统按中性点接地,它们是按照主要运行特征区分。小接地电流系统又称非有效接地系统。包括中性点不接地,经消弧线圈接地,以及
高阻抗接地
系统。小接地电流顾名思义,
故障
时接地电流小,而电流小,则阻抗要高。所以通常这类系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值大于3,零序电阻...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零序电流一段二段三段
什么叫高阻接地故障
高阻接地电压现象
高阻接地故障是指
高阻接地故障特点电压
高阻接地现象
线路高阻接地故障原因
线路高阻接地故障分析
复压闭锁过流保护