33问答网
所有问题
当前搜索:
1米高混凝土侧压力
20cm厚,1米长,
1米高
的钢筋
混凝土
墙能抗多大
压力
而不崩溃。
答:
1000*200*14.3=2,800,000N 也就是280吨
混凝土侧压力
怎样计算?
答:
混凝土侧压力
的计算(取两式中教小值):F=0.22γctoβ
1
β2V∧½F=γc H 式中 F——新浇筑混凝土对模板的侧压力,kN/m ;γc——混凝土的重力密度,kN/m ;to——新浇混凝土的初凝时间(h)可按实测确定。当缺乏试验资料时,可采用to=200/(T+15)计算(T为混凝土的温度℃);V...
混凝土侧压力
计算方法?
答:
砼
的
侧压力
通俗的说就是帕斯卡定律的实际体现。公式为p=ρgh,p为单位面积上受的力(压强)、ρ为液体密度、g是常量、h是液体高度。我们可以把浇筑时的砼看做
一
种液体,砼的密度是一定的,那么浇筑时侧压力只与模板的高度成正比,比如说,50公分厚的筏板基础,不论它有多长多宽、哪怕它有
1
万方砼...
混凝土侧压力
取值
答:
模板
侧压力
一般根据两个计算公式进行计算即:式
一
:F =0.22γCTOβ
1
β2V0.5式二:F=γCH式一是根据
砼
浇筑高度有效压头进行计算,即任意高度模板侧压力的最大值。浇筑速度较慢,将造成下部砼已经初凝,初凝部分对模板的侧压可以不作为考虑,故在有效压头以外,不进行考虑。计算式中根据浇筑速度及...
侧压力
计算公式
答:
顶部无堆载,地下水位深于10m,土壤容重=18kN/m3,内摩擦角=30°,内聚力=0。那么,主动土压力系数=tan(45°-30°/2)^2=
1
/3。土压力呈三角形分布,顶端压强为0,底部压强=1/3(主动土压力系数)×18(容重)×10(高度)=60kPa;每延米的土
侧压力
=1/2×60×10=300kN/m ...
新浇筑
混凝土
对模板
侧压力
计算分析
答:
针对新浇筑
混凝土
,
侧压力
的计算依据其坍落度和浇筑速度的不同,分为两种情况:当坍落度小于或等于180mm且浇筑速度不超过10m/h时,混凝土可视作流体;否则,侧压力部分采用液体压力计算,部分则按均布荷载处理。以一项花瓶墩悬臂盖梁施工为例,我们遵循GB 50666的优化方法,设置了有效压头高度3m,模板上3m内...
墙模板
侧压力
高度如何确定
答:
侧墙
混凝土
模板受压分两种情况:
1
、浇上层混凝土时随浇筑高度和浇筑时间的变化下层混凝土会初凝,那么下层混凝土对模板的
侧压力
随时间的变化越来越小,这时模板的侧压力F1=0.22*γc*t0*β1*β2*V开根号计算,这些参数可以查,也可以通过现场实际确定。2、混凝土浇筑完毕,底层混凝土还未到初凝时间,...
墙模板
侧压力
高度如何确定
答:
侧墙
混凝土
模板受压分两种情况:
1
计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取5.000m;
1
―― 外加剂影响修正系数,取1.200;2―― 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=81.464kN/m2 实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=81.460kN/m2 倒混凝土时产生的荷载标准值 F2...
新灌
混凝土侧压力
计算公式
答:
新灌商品
混凝土
近似容器内的液体,采用容器内的液体压强公式,即容器内任何一点受到的压强等于该点至液面的高度乘液体的重度,其值也等于该高度容器壁受到的
侧压力
强度。侧模上受到的侧压力强度分布呈三角形,底边(最大值)=
砼
的容重×砼浇灌的最大高度。侧模放平来看,就是简支板受三角形荷载,据此...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土侧压力怎么算
混凝土侧压力
2米高的混凝土对模板的压力
混凝土侧压力计算分布图
新浇混凝土侧压力计算公式
混凝土测压力怎么计算
混凝土侧压力标准值
3米高的土的侧压力有多少
混凝土对模板侧压力计算公式