...包括多高的电压国标对其规定的安全距离和
爬电距离
。谢谢了。_百度知...
答:
安全距离:10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米
; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为6米; 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。
以空气为绝缘
1000v
电气间隙是多少. 这个
距离
出自哪个标准.
答:
追问: 变频器PN间距离很小, 远没达到30CM, 是否参考的是别的标准呢. 回答: PN属于半导体,之间是高阻抗的 追问: 变频器P N 是指直流母线引出端子. 两根高压导线裸露着并列输出, 中间距离没有30CM. 回答: 在确定电气间隙和
爬电距离
时,应考虑额定电压、污染状况、绝缘材料、表面形状、位置方向、...
防爆电加热管防爆电加热管的检验标准
答:
爬电距离和电气间隙是防爆电加热管设计的重要考量。
不同极性之间的爬电距离需达到3.0毫米,电气间隙需大于2.5毫米
,以防止电弧放电。而对于带电部件和金属部分,爬电距离和电气间隙同样要求分别达到1.0毫米,以确保电气隔离的可靠性。最后,冷态绝缘性能需至少达到200兆欧姆,确保在低温状态下电加热管的...
pcb设计时需要注意哪些事项?
答:
爬电距离可以按每60mil工频耐压1000V来算
,至于布线走线、电气间隙,你说的注意事项是指抗EMC方面的还是PCB加工工艺方面的?可以先去百度文库里搜索一下。
空气湿度达到了某个标准,会导电吗?
答:
例如,一款额定电压220V、额定绝缘电压400V的电器,其耐湿试验的介电电压将高达1800
V
。这样的测试确保电器在最恶劣环境下仍能正常工作,远超日常家居环境。然而,空气湿度确实可能影响电器的绝缘性能。在开关电器的型式试验中,电气间隙和
爬电距离
试验是关键部分。正常情况下,绝缘体能保持良好的绝缘效果,但...
低压三相配电箱100A三相母排绝缘支撑的最小间距是多少?
答:
1. **母排的额定电压**:低压配电箱通常用于额定电压在
1000V
以下的系统。2. **母排的额定电流**:100A的额定电流在低压系统中是比较常见的。3. **环境条件**:包括温度、湿度、污染等级等。一般建议的最小间距 对于100A的三相母排,通常建议的绝缘支撑最小间距在25mm到30mm之间。这是为了确保在...
魏德米勒OMNIMATE电源PCB端子span高功率连接值可达150安
1000
伏span
答:
高性能WEMID绝缘材料有助于提高系统适用性。拥有RTI(相对温度指数)可达120°C,OMNIMATE电源PCB端子超过标准连续使用温度上限(100摄氏度)20°C,当温度波动或过载时,拥有更多的导电能力,同时提高其安全性。高标准 魏德米勒端子满足UL协议下的扩展
爬电距离
和电气间隙要求,同时符合IEC 61800-5-1驱动装置...
电压660
V的
安全电气间隙和最小
爬电距离
是多少
答:
电压660
V的
安全电气间隙和最小
爬电距离
分别是8mm、14mm。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短 爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带...
魏德米勒最新直插式电源端子免工具接线高效可靠
答:
针对三相电源输入输出,魏德米勒直插式LUF10电源端子采用错针设计,符合所需电气间隙和
爬电距离
要求。可实现40A/
1000V
(600VUL)的可靠联接并具有更高的绝缘性能。另外,对于信号控制接线,端子以卷盘包装满足回流焊接自动生产线要求,为具有较强载流能力的厚度达2.40毫米PCB板配置适合焊针。更重要的是,...
LED灯具欧洲标准中,对于PCB打高压,隔离电路与非隔离电路分别打多少电压...
答:
我记得隔离电路亚洲区标准是2500v5秒,非隔离电路是
1000V
1秒,PCB
爬电距离
9mm,不知现在改动了没有。