答:
1000kW
的负荷,考虑到功率因数0.9 则变压器的视在功率至少1111
kVA
。最接近的系列容量是1250kVA,负荷率在90%左右 如果负荷不是很重,且不考虑将来扩容基本上可以满足要求了。一次侧额定电流=1250/10/1.732=72A 二次侧额定电流=1250/0.4/1.732=1804A 导线电密一般不超过2A/mm2 ...
630
KVA
变压器
能带多大
的负载
答:
630
KVA
变压器最大能使用420
KW
功率电器。没有额外措施的情况下,630KVA变压器最大能使用420KW功率电器。一般情况下,630
kVA的
变压器带动500--600KW的负荷是没有问题的。当然在运行当中要勤观察变压器温度。有时理论与实际差的好多,有时经验也带表着知识。630
千伏安
变压器是用于输配电系统的一种变压器,其...
加在一起的功率大概是
1000KW
怎么配电
答:
可以配1250KVA的变压器就可以了,如果加装电容器进行无功补偿的话,配
1000KVA
的变压器就可以了,总共可以配300KVAr的电容器就可以了
总功率为800
KW
,需要用
多大
的变压器,多大的电缆
答:
最好用800KVA变压器,因为设备都是间歇式工作制的,同时运行系数低。当然要是考虑再增容的情况,可以选
1000KVA
变压器,但现在用电量不大,你要多交容量费,同时无功损失比较大,这部分钱也是很高的。电缆最好用300平方。10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,高压电线需要用一个或几个...
1000KVA
的变压器为什么能够负担得起?
答:
这是电器负荷的计算问题,因为在同一时间不是300住户同时用电,更不是300住户同时用6KW负荷的,一般居民用电的负荷率也不超过0.7.同时系数不超过0.6即使在短时过负荷变压器也是能承受的,如果长时间过负荷变压器的保护将起作用,使变压器断电.这就是
1000KVA
的变压器能够负担得起300住户用原因了.一栋楼...
6KV/710
KW
电机用变压器直接启动的时候,变压器容量应该选择
多大
呢?有...
答:
最大不会超过1.3倍额定电流。而710kW电机基本都是工作的额定电流的95%以下。另外变压器一般是VA表示,要在710
kw
/0.866。大约是820kVA,所以变压器的容量820*1.3=1066
kVA
,另外,变压器一般都是工作在60%,也就是820/0.6=1366
KVA
,两者取大的,所以变压器有1350KVA就足够了。
100
KVA
变压器最大负载多少
kw
答:
100
KVA 的
变压器可以带最大的安全范围的负载,一般来说因为KVA是个“视在功率”,它是有功功率和无功功率的总和,所以如果线路上是纯电阻负载的才可以“总功率”和变压器的KVA数相同;但是由于线路上一般都有感性负载,功率因素不可能达到1,所以它的可带的负载的额定值肯定要比变压器的KVA 数小才能符合...
800
kva
变压器
能带多大
电机直接启动有什么理论和数据
答:
800
kva
变压器
能带
250
KW
电机直接启动,按正常选,就是电机是变压器额定容量的1/3就可以直接启动。
总功率在800
KW
左右选用
1000KVA
的变压器合适吗
答:
你算的是用电总功率,实际用电设备并不是同时都在运行,可能也就是总功率的70%-80%左右选用
1000
的变压器应没什么问题。短时间内变压器可以允许过载运行,但做好不要超过10%。
120
kW
的电机能否用
1000kVA
的变压器直接启动?
答:
如果电动机的起动电流不超过变压器的额定电流的20~30%,比较大的电机还是可以直接起动的。120
kW
电动机起动电流约240A,
1000kVA
的变压器二次额定电流1000×1.44=1440A,可见是可以的。但是要注意,如果该电机离变压器较远,附近还有其它用电设备,要考虑它起动时造成的线路电压下降是否会影响它们的正常运行...