100kw150米380v用多大电缆
100kw用多大
的
电缆
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
三相
380V
,
100KW
负载应该选择什么
电缆
?
答:
三相380V,
100KW负载可以采用3x95平方铜芯电缆(空气中敷设)或3x70 平方铜芯电缆(埋地敷设)
。选择过程:1、求出负载的电流 100KW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择铜芯电缆的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地...
100kw380v用多大电缆
答:
需要25平方的电缆线
。计算方法:根据三相电相线电流计算公式:I=P÷(U×1.732×cosΦ)。P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因数(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100kw,U=380V ;计算得出,相线电流I=178A。在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2;178÷8=22...
100kW
功率
用多大电缆
?
答:
100kW
功率,如果三相电
380V
供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯
电缆
经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100
千瓦
380v用多大电缆
答:
95平方铜芯电缆
。根据查询国家电网显示,100千瓦功率设备连接在380伏特的电压中,根据公式电功率等于电流乘以电压乘以因素功率0.8乘以根号3,得电流等于100000除以380除以0.8除以1.732等于189.92安培,根据电流与电缆的关系,189.92安培的电流,用95平方毫米的铜芯电缆即可。
100kw380v用多大电缆
答:
正常需要配置35平方的铜芯电缆,它能够负载180安的电流。假如是使用三相电源连接,那么它的电流大概是1787安,所以最好配置95平方的铜心电线,因为它能够负载231安的电流,这样才能够保证用电安全。
电线电缆
使的时候,还需注意它的温度问题,不能高于它日标准长期允许工作的温度范围。同时,在连接时一定要...
负荷
100Kw380V
铝芯
电缆多大
?
答:
根据上面
电缆
表建议使用70平方的铝芯电缆,因为一个千瓦需要2A的电流。
100kw380v用多大电缆
和开关
答:
95平方的铜芯
电缆
和250A的开关。
100kw
的功率和
380v的
电压决定了电流的大小,进而决定了所需电缆的截面积和开关的额定电流。95平方的铜芯电缆能够承载足够的电流,而250A的开关则能确保电路在过载或短路时得到及时保护。这样的配置既保证了电力系统的稳定运行,也保障了用电设备的安全使用。
100kw380v用多大电缆
和开关
答:
250A空气开关和3x70平方三芯铜
电缆
。
100kW
的负载要一个空气开关额定电流为250A或更高。可以确保足够的安全余量。对于导线选择,根据标准表格,在考虑长度、环境温度等因素后,可以选择3x70平方毫米三芯铜电缆来满足负载要求。这个规格能够承受预期工作条件并提供充分的导线截面积以减少功率损耗和过热风险。
100kw380v用多大电缆
和开关
答:
100kw380v用
95平方的铜芯
电缆
和250A开关,
100KW
/380/1.732/0.85=178A,空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择250A开关。能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机,以三相发电机作为电源为三相电源,以三相电源供电的电路为三相电路,U、V、W称为三相,相与相...