100kw380v用多大电缆
单相220V功率
100KW
,用三相四线供电要
用多大
规格的铜芯
电缆线
,具体如何...
答:
难道不是
380v
?算需要什么
电缆
都是根据电流计算的(注意线材要符合耐压值,因为一般都符合,所以不讨论了),电流需要适当考虑功率因素等问题,如果留有较大余量就不用考虑了。参考以上线径与电流对照表,根据电压计算出线路电流,就知道该如何选择了。如380v
100kw
就最好选择 95mm*4的电缆。
三相
电缆100
平方可以带多小千瓦
答:
三相四线制多为
380V
系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,
100KW
的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“
电缆
载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于...
三相
380V用多大电缆
答:
当电压为三相380伏时,功率300千瓦的用电设备可以使用240平方的五芯铜电缆。根据功率计算公式可以计算出功率300千瓦的用电设备的工作电流大约是455安,根据电线电缆安全负载电电流对照表,建议选用150或是125平方毫米铜电缆。总功率300
kw380v用多大电缆
1、如果单纯套公式的话,计算出来的电缆都是比实际...
380 v
三相电动机
用多大电缆
答:
的三相电能承受多少千瓦的负载
答:
,假设功率因数是0.8,则其电流是228A用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的
电缆
。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求。RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电...
380
伏三相电机
用多大电缆
答:
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=110/(1.732X0.38X0.85)=197A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查上表知,可选50平方的铜线。如果距离较长,选70平方铜线较安全。
1千瓦
380V
的电机用几平方线合适
答:
需要并用两根120的电缆。用两根120的铜电缆并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大电流的。120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议用120的电缆。
电缆线
大小算法:1、电缆线的安全载流量计算方法是220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安
380
伏的电压下1000瓦电流...