是17.34/5.5是啥意思
答:
变压器高低压侧
电流
计算方法 1、快速估算法 变压器容量/
100
,取整数倍,然后x5.5=高压侧电流值,如果要是144,就是低压侧电流值。例如,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10x5.5=55A,低压侧电流值10x144=1440A。2、线性系数法 记住一个常用容量
的变压器高低压
侧电流值,...
3000KVA
变压器
能承受
多大电流
,10/0.4
的高低压电流
各为多少,低压侧应选...
答:
高压
:3000\10\1.732=173.21A 低压:3000\0.4\1.732=4330.25A
100
kva
的变压器
可以带多少kw电机
答:
可以带70kw电机,
100
kva
的变压器
的额定输出为144A
电流
,正常负载不可超过此额定,对于380V三相异步电机而言,其额定电流约为电动机功率的二倍,也就是可以带70kw电机。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流...
100
KVA低压侧配
多大
断路器才能保证不把
变压器
烧掉?
答:
100
KVA
变压器
低压侧
的电流
大约为144.3A,一般配200型160A开关,你配的正泰DZ系列开关太小了,短路空开没动作就给烧了,建议配质量好点的国产开关,如常熟CM系列的,正泰的市场上仿品太多,很容易买到假货 水电方面的问题随时问我,我是专门做
高低压
配电安装工程的 I=P/根号3*V P为功率,即100kVA,...
一台
变压器
能够承受
多大电流
?
答:
4500KVA。选择
变压器
的额定电压。
高压
侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合...
1万伏/660伏8百kw
变压器
它的低压侧
电流有多大
?
答:
请你再讲清楚一点:1、三相或是单相
变压器
?2、如果是三相,那么它
的高低压
线圈的接法是什么?3、如果是三相,你要线
电流
或是相电流?1、如果是单相,你直接除就出来了.2、如果是三相:变压器容量P=1.732(根3)*U*I/1000 (kVA)其中U为
高压
(或低压)线电压(V);I为高压(或低压)线电流(A...
...运行的
高低压
侧电流各为多少?允许的冲击
电流多大
?谢谢
答:
1250kvA, 10KV/0.4KV
变压器
,低压侧额定
电流
为:1804A
高压
侧额定电流为:72A 一般低压侧超过额定电流1.2倍,运行时间不能超过1小时。
变压器
1kv怎么计算出
电流
答:
变压器1kv
电流
的计算方法:1、快速估算法 变压器容量/
100
,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量
的变压器高低压
侧电流值...
一千二百五十千伏安的三相
变压器
最大
电流
容量
是多少
?
答:
如果
变压器
的一次侧和二次侧电压为10/0.4KV,那么一次侧/二次侧
电流
为72.17/1804.27。如果是电力变压器最大负荷基本要求不超过额定负荷的120%(短时)。如果是整流变压器最大负荷允许过载基本不超过额定负荷的175%(短时)。用负荷率相乘即可。
主
变压器高压
侧
电流
多少?电缆选型?
答:
变压器
一次侧功率因数与负荷率有关,满载运行时一次侧功率因数比二次侧低3~5%,负荷率小于60%时一次侧功率因数比二次侧低11%~18%。负荷率高对
高压
侧提高功率因数有利。负荷率高,断路器容量也大,投资也会有所增加。(3)低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1600kVA,当用电设备容量较...