33问答网
所有问题
当前搜索:
10KV备自投开关柜
10KV
高压
开关柜
母联
备自投
的工作原理是什么?和操作规程?
答:
10KV
高压
开关柜
母联
备自投
的工作原理:母联备自投用于两路电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。操作规程:备自投动作过程为,两路进线开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自...
10KV
高压
开关柜
母联
备自投
的工作原理是什么?和操作规程?
答:
操作规程:
备自投
动作过程为,两路进线
开关柜
中,当检测到本侧电源失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本侧开关跳开后,同时检测两侧电源进线侧电压,有一侧电压大于70V(相当于7kV),则合母联开关。母联备自投 当SB1在常开状态时,设备工作在停止状态,执行QF1、QF2、QF3在分闸状态。当SB1...
10KV
高压
开关柜
母联
备自投
的工作原理是什么?和操作规程
答:
母联
备自投
:就是母联断路器,也就是母联柜作备用,正常情况下由两路进线供电,当其中任何一路停电时,母联断路器合闸。进线备自投:其实质就是双电源。准确来说是由三个断路器组成的双电源。操作规程请参考:WQ7母联控制器说明书!
高压
开关柜
的工作原理
答:
它是由制造厂按照一定的接线方式,将同一回路的
开关
电器、母线、测量仪表、保护电器和辅助设备等都装配在封闭的金属柜中,成套供应用户。高压开关般适用于交流50 Hz、3~35 kV电压的电力系统中,作为电能接受、分配的通、断和监视保护之用。这种设备具有结构紧凑、使用方便等特点,因此广泛用于控制和保护变...
问一个
10KV
分段
开关柜
和隔离柜的问题
答:
使用的是ABB的6SF柜,供电方案很象铁路高铁
10kV
变电所的供电方案。带接地的符号是指三工位
开关
,1位是接地。2位是分断,3位是合闸,可以对照指示图来确定位置。该方案采用的是远控,自动
备自投
和现场手动的运行操作方案,自动备自投有分为互投和自投两种方式,自投是指自动投切但是恢复后不自动投...
厂用电切换时,运行中的
10kv开关柜
为啥会跳闸,该如何解决?
答:
厂用电切换是不是采用
备自投
切换备用电源啊,在这个过程中,主电源被断开,相当于全厂所有负荷没电的,你的
10KV开关柜
断路器如果带有欠失压线圈保护的话,断路器当然会跳闸。解决方法就是:有备自投的供电模式中,一般都不要欠失压保护线圈,在断路器上拆卸掉联动弹簧就好了,具体怎么拆,可以看说明...
高压
开关柜
中PT柜的作用是什么
答:
高压
开关柜
中PT柜的作用:1.电压测量,提供测量表计的电压回路 2.可提供操作和控制电源 3.每段母线过电压保护器的装设 4.继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、
备自投
条件等。PT就是电压互感器,是电力系统中测量仪表,继电保护等二次设备获取电气一次回路信息的传感器。它将高电压按比例变成低...
高压
开关柜
与普通开关柜有什么区别?
答:
KYN的保护配置根据需求不同基本都可以实现,包括
备自投
、速断、过流、低电压等。负载多种多样,包括变压器、电动机、电容器、线路等等。开关操作、维护都比较方便。3、成本和稳定性不同:XGN15-12
开关柜
也可选用固定式断路器。负载多为变压器。成本较低,维护较为麻烦。KYN结构稳定性较高,成本也高。
110KV变电站的1
10KV备自投
讲一下原理
答:
备自投
动作,延时Tx1跳开1QF,确认1QF跳开后,经可整定延时几合2QF。备自投装置分为进线备自投和母联备自投、装置可以用于110kV、35KV、
10KV
及以下电压等级的进线开关,内桥开关及主变两侧开关的备自投保护,也可选择带备自投的自适应功能;可集中组屏,也可在
开关柜
就地安装。
10KV
母联501“控制回路断线”保护的投退?
答:
也就是说,单个
开关
的控制电源是可以断开的,因为一个高压柜的二次电源组成一般是这样:操作(合闸)电源、控制电源、交流加热照明电源和微机保护装置电源;当发生控制回路断线时,一般是控制回路的电源断了,可微机保护装置还有电。然而,母联
备自投
就不一样了,控制电源断线的话,不能储能,也不能进行...