及安装原理
答:
高压电压
互感器
和电流互感器的
接线图
如下 电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,但在正常情况下,它的电动势E2并不高,大约只有几伏。由于I1/I2=Ki(Ki称为变流比)所以I1=KiI2。...
10kv互感器
带计量的
安装接线
答:
10KV
电压
互感器
、电流互感器与电度表
接线
如下图。
10KV
零序
互感器
出线电缆接地线怎么
接线
,能起零序保护?
答:
零序电流
互感器
与电缆线路配合使用时,电缆的接地线不能穿过零序电流互感器,否则会造成相互抵消的情况,出现零序电流测量错误。根据零序电流的计算方法:I0(相量)=Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量),正确
接线
如下图,其中紫色的接地线不允许穿过零序电流互感器:但在实际中,由于
安装
位置的关系,零...
电压
互感器
怎么
接线
?
答:
开口三角形接法电压
互感器
一次、二次如何
接线
方式及一次、二次电压向量关系图如下。三相平衡运行时,开口三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身...
求
10kv
高压三相电表
接线图
答:
10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流
互感器
,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个单相互感器串联在一起,没有N600。所以只能用三相三线电度表。你注意把B相电流互感器直接接到N411上就行了。
请大神指教
10KV
主
接线图
里这个符号是什么意思
答:
参考上图,红色圈内是电流
互感器
,蓝色圈内是它们的型号、参数
10kv
电压
互感器
VV
接线
这样对不对,一次是AA相连,二次是BB相连,这样可以...
答:
电压
互感器
的VV接法的原理图如下:你一次采用AA相连,二次一般也采用aa相连,不过,你是bb相连,被测的两个线电压同时反相,不影响测量,是正确的。
高压计量及负控管理终端是怎样的
接线图
?
答:
高压计量及负控管理终端的
接线图
如下图:高压计量:高压计量箱是电压电流组合
互感器
。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、
10KV
、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离
安装
,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
10kv
电压
互感器接线
方式是怎样的?
答:
10KV
单相浇注式电压
互感器
。高压绕组额定电压为10/√3KV,二次绕组额定电压为0.1/√3KV,剩余绕组额定电压为0.1/3KV。该互感器一般用3台结成星形接于10KV系统,二次绕组结成星形、剩余绕组结成开口三角形,用作10KV系统测量、保护和绝缘监察。分别适用于额定频率50Hz、60Hz,额定电压为 3, 6,
10k
...
配电室
10kV
计量柜中,
安装
2台电流
互感器
,2台电压互感器,一块三相三线威...
答:
电压
互感器
VV接法,二次侧中性点接地,出线分别接电能表Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。