33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv单相变压器接线
10KV单相变压器
如何
接线
答:
10KV单相变压器如何接线的接线方式的说法不妥,
只能说是选择变压器的结线组别
。一侧绕组只有Y和Δ二种,双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。Y/Y结线组是输入输出同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,分别是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示也是输入与输出之间的相位关系。
为什么220/110/
10kv变压器接线
形式为Y0/Y0/△?
答:
1
10kV
以上电网采用中性点直接接地系统,防止
单相
故障时某一相的电压过高。6/
10kV
电网采用中性点不接地方式,可提高供电可靠性。
10KV
配电
变压器
如何确定
接线
方式
答:
用户
变压器
供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。
10KV
高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正并小于或等于1。在中性点有效接地系统,在发生
单相
...
220/110/10
变压器
的
接线
方式
答:
220/110/10变压器的接线方式可以使用以下两种常见方式:
1、三角形接线方式(Δ接线):在这种接线方式下
,变压器的一次绕组和二次绕组都采用三角形连接。三角形接线方式适用于单相和三相变压器,具有较高的可靠性和稳定性。此接线方式在实际应用中常用于工业和电力系统。2、星形接线方式(Y接线):在这种接...
10kV单相变压器
D11-10/10,联结组别为I/I-0,请问变压器一次侧和二次...
答:
单相变压器各侧只有一个绕组,高压高阻首端为A、尾端为X。低压绕组首端为a、尾端为x。
当a端与高压的A端为同极性时,标示接线为Ι/Ι-0
。即单相零点接线,Uax与UAX同向。当标示为Ι/Ι-6时,则说明a端与高压的A端为非极性端,Uax与UAX相差180度。
变压器
一次侧
10KV
,二次400V的连接,采用哪种联接方法?
答:
应该采用D,yn-11
接线
。因为降压
变压器
原、副边只要有一边接成三角形,就能保证主磁通和电势为正弦波,同时这种接线可以满足低压侧
单相
、三相负荷工作的需要。
变压器
高压侧采用什么方式
接线
答:
高供高计:我国现行
10kV
配网线路大多采用中性点不接地系统
接线
方式,因此10kV高供高计电能计量装置基本上采用三相三线式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV配电
变压器
基本采用Yyn0接线方式,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的
单相
负荷,因此必...
10kV 单相变压器
一次侧是否需要接地
答:
首先你是
10KV
的
单相变压器
,肯定就采用两根相线作为一次侧电源,才有10KV。我国63KV以下的供电系统都是中性点不接地或者经过消弧线圈接地,又叫小电流接地系统。你如果把一次测一根线接地,你的变压器上一级线路就会有“单相母线接地”的警报,短时间线电压不变且对称,你另一根相线对地电压升高有可能击穿...
变压器10KV
侧
单相
接地时问题
答:
10kV单相
接地的现象如下:1. 警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压增大。...
一台10千伏 容量20KVA的电力
变压器
高压侧和低压侧都是两个
接线
端子 怎...
答:
这是一台
单相变压器
,
接法
只有一种:高压侧端子比低压侧大,
接10KV
线电压,低压侧端子小,接输出。此时低压侧电压是多少,可以看一下变压器的铭牌,如果标明低压是220V,那就是输出220V,如果是380V,就是输出380V。不好变更的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单相电力变压器接线方法
10kv单相变压器接线原理图
单相变压器X接哪里
10KV变压器高压侧接线方式
10kv干式变压器绕组接线
22011010kv变压器接线形式
变压器10kv变380v实物接线图
10kv变压器接法