10kv变压器耐压打多少
10kv变压器耐压
试验电压值是
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为
28kV
,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
十千伏
变压器
交流
耐压
试验电压是
多少
答:
新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、
按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV
。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
用
10KV变压器
做工频
耐压
试验,试验电压为额定电压的
多少
倍?
答:
工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压
28kV
。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
10kV油浸式变压器 交流耐压值为28kV
,干式变压器为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器中性点耐压值 110kV变压器 不直接接地交流耐压电压值76kV。220kV...
10KV
级
变压器
用油
耐压
试验最低值为
多少
?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中
变压器
油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油
耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。
10KV
以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。不包含:...
10Kv变压器
的工频
耐压
时42还是35或者30??、
答:
10KV
工频
耐压
42KV 35KV工频耐压95KV 1
10KV
工频耐压185KV 220KV工频耐压395KV 是出厂试验时的耐压值 10KV工频耐压35/30KV 35KV工频耐压85/80KV 110KV工频耐压200/185KV 220KV工频耐压360/395KV 是预防性试验时的耐压值
10KV
或6KV
变压器
做
耐压
试验时,低压侧-高压-接地,试验电压应为
多少
?
答:
变压器
做
耐压
试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压
10KV
或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
10kv
发电机的
耐压
实验是
多少
?
答:
10kV
发电机的
耐压
实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在试验中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
10kv
干式电力
变压器
的电气试验时工频
耐压打多少
?
答:
10KV
高压35KV 低压3KV 6KV 高压20KV 低压3KV 如果高原的产品,平原打(即海拔1000以下)还要校正,持续一分钟。干式电力
变压器
:干式电力变压器的铁芯采用高导磁优质晶粒取向冷扎硅钢片,45°全斜步进接缝,铁芯采用特殊的方管拉板结构,芯柱采用绝缘带绑扎,铁芯表面采用特殊树脂涂覆以防潮防锈,有效降低...
10千伏
1250kVA
变压器耐压
升到2万2千伏,电流1.8A正常吗?
答:
10kv
交流
耐压
试验要到3.5万伏,2.2万伏出现泄漏电流说明绝缘不是很好,如果电压能继续升高还是要升到额定试验电压,并坚持5分钟以上,如果电流不变化那基本不影响送电,但后续需要进一步检测,如果电压升不上去或者电流继续变化则说明
变压器
绝缘已破坏。