33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器高压计量配置要求
10KV
1250KVA
变压器
用多大的
高压计量
答:
75/5的电流互感器,
计量
选择不需要过大。
如何根据
变压器
容量及高压侧额定电流来选用
10KV高压计量
箱
答:
对了,电流互感器一次额定电流的选择,
只需要电流互感器一次额定电流大于高压侧额定电流且比较接近即可
。
10KV
,500KVA的
变压器
该用什么
高压计量
器,得用多少倍的电表
答:
用JLS-10高压计量器。
互感器器25-50/5A
10Kv
/0.1Kv电压2000KvA
变压器
要配多大
高压计量
箱公式怎样?
答:
电压互感器用10KV/0.1KV的,电流互感器用(2000KVA,功率因数按0.95,一次边电流是190安)5:200的即可
,电表配5安即可,就配这样大的计量箱。仅供参考!
10KV
630KVA
变压器
应如何选用电流互感器及电能表? 详细计算方法, 谢谢...
答:
是
高压计量
还是低压的?如果是低压:630KVA*1.44=907.2A,所以计量互感器用LMZJ1-0.5 1000/5的,计量表用三相四线有功电度表和无功电度表。如果是高压,用LZZBJ9 0.2S 50/5,因为高压侧电流为36.4A,电流互感器变比=高压侧电流 /(0.7*5)=50/5。
有一台1250KVA
变压器
电压
10KV
应选用多大的
高压计量
箱
答:
你可以选用DJ系列高计箱。电压比为
10
000/100V,电流比75/5A。
1000kva的
变压器
,
10kv
的电压,用
高压计量
需多大的互感器
答:
电压为:10/0.1KV,
10kv
的电压,只有这个,电流为75/5A.1000KVA的
变压器
,
10KV
侧电流为56A,向上靠最接近的变比就是75.也有60的。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗...
居住小区内的
10KV
变电所设置
要求
答:
(1)对
变压器
容量在315kVA及以上的客户应采用
高压
总
计量
、低压分类计量的计量方式。(2)对需用变压器容量在315kVA以下的客户应采用低压总计量及分类计量相配合的计量方式。(3)对临时性用电可采用低压总计量及分类计量相配合的计量方式。3.1.6.3 对居民住宅小区内用电设备容量在100kW及以上的公共设施用电应纳入客户...
10KV
,1600KVA的
变压器
如何选择CT变比,容量及电度表及无功电度表和有功...
答:
你应该是
高压计量
,高压端的电流为---1600/(1.732*10)=92A,再乘上1.5倍,取近似值150/5的就行了.高压电流互感器的型号应该是LZZBJ9-10C,0.2S/0.5级.10P10.至于电能表的型号要看当地供电公司给你什么样的,对于计量这一块供电上管理的比较严,外人不能插手....
高压计量
箱如何选择电流互感器的
配置
?
答:
高压计量
箱的电流互感器变比是和高压计量箱配套
变压器
容量有直接关系的,一般情况下的计算公式是:变压器容量/线路的电压等级/1.732(1.732其实是线路里的√3)。举例:
10KV
的线路,一台315的变压器,其高压计量箱的电流比应该这样算:315/10/1.732=18.187,取整数即为电流比是20/5的高压计量箱。如...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
十千伏高压计量实物接线图
1600变压器配多大高压互感器合适
10kv计量箱安装图
10kv电压互感器型号规格参数
什么是高压计量柜
高压计量几个表
10千伏电流互感器变比是多少
计量不能放在高压柜内
10千伏高压计量柜图解