10KV柱上开关
主要
安装
在10KV配电线路作为线路分支,线路保护等配电线路中,一般在10KV线路的水泥电线杆上。
农网配电
10KV
线路杆
上开关
(高压断路器)保护定值设置
答:
因此本文提出对
10kv
配网线路杆上开关的定值进行
规范
设置,以期达到通过
柱上开关
有效切断本级故障,以保证故障不越级,不破坏主干线及上级系统的稳定运行为目的,确保配网的安全、稳定、可靠运行。关键词:10kv;农村配网;杆上开关;定值设置0引言10kv配网线路联络、主线分段、较长的线路分支处均可装设杆上开...
柱上
隔离
开关安装
要求刀刃合闸时接触紧密,分闸后的空气间隙应不小于多...
答:
10KV柱上隔离开关分闸后的空气间隙不少于180mm
;35KV柱上隔离开关分闸后的空气间隙不少于390mm.
线路
开关
正确配置
答:
1.根据有关规程要求,
10kV配网线路应分3-4段,装设2-3只断路器或负荷开关、刀闸
。刀闸不能拉合负荷电流,使用后操作不灵活,因此不应过多安装负荷刀闸,因此安装断路器或负荷开关是目前最好的选择。 2.出于线路保护可靠性需要,配网线路除配置本线主保护之外,...
10kv柱上开关
的接地极深度是多少?
答:
10kV柱上开关
的接地极深度,需要根据当地的地质情况、气候条件、土层性质等多种因素进行综合考虑,以满足管线及设备在正常运行和发生故障时的安全运行要求。通常来说,接地极长度一般为1.5米,深度一般在1.8-2.5米之间。具体深度要根据当地的不同条件而定,如果是在沙质地区,深度可以浅些,但是如果是...
我想请问
10KV柱上
断路器的相间距是多少,看网上说最小12.5cm,有什么GB依...
答:
10KV柱上
断路器,国标里面只是对工程爬电比距、断口耐压、相间耐压和相对地耐压等有详细的要求,如果你能满足这些条件,做到多小都可以。而且跟灭弧室的灭弧能力、
开关
的额定电流、海拔高度都有关系。如果这些条件可以满足,相间距你选多小都可以。目前国内大多柱上断路器相间距都为340mm,一小部分为280mm...
户内隔离
开关
的
安装
要求有哪些?
答:
10kV
高压隔离
开关安装
的一般要求:1、隔离开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好,接触面处应涂凡士林油;2、隔离开关的各相刀片与固定触头应同时接触。前后相差不大于3mm;3、隔离开关拉开时,刀片与固定触头间的垂直距离:户外式应大于180mm;户内式应大于160mm;4、隔离开关拉开时,刀片的拉开角度不...
请列举配电台区
标准安装
工艺中任意十个标准要求
答:
工艺
规范
:1、隔离开关与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线
柱
应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。2、T接横担应与线路方向平行,横担端部上下及左右歪斜不得超过20mm。3、隔离
开关安装
牢固、排列整齐,倾斜30°...
电力
安装
工程中的
柱上
变压器安装设备有什么?
答:
①
10kV
配电变压器台架的安装 大多数是使用双杆
柱上安装
变压器(容量小于500kVoA),两杆的间距为2m,变压器在杆上倾斜不大于20mm,配电变压器台架用两条2.4m的槽钢固定于两电杆上,台架距地面不低于2.5m,台架倾斜不应大于台高的1/100。变压器脚底与台架用4根螺丝上紧,同时变压器的高、低压柱头要加装防尘...
柱上
变压器与总配电箱连接采用电缆还是架空线吗
答:
柱上
变压器与总配电箱连接架空连接。架空连接施工注意事项:3.1配电线路的导线与电杆或构架之间的距离:
10kV
不应小于0.3m;0.4kV不应小于0.1m。 3.2配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离:10kV不应小于0.3m,0.4kV不应小于0.15m。3.3 配电线路的引下线...