33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电压互感器变比是多少
电压互感器
10/0.1/0.22 0.2/3p什么意思
答:
10KV电压互感器变比为10/0.1/0.22KV
,即高压10KV,两个二次绕组,一个输出电压0.1KV即100V,准确等级为0.2级,可供测量和保护用。另一个二次绕组输出额定电压0.22KV即220V,准确等级为3P级,容量较前者大,可供保护和其他试验电源用。
10千伏配电室变压比
是多少
?
答:
你好:
1、【电压互感器】的变压比为 :10KV / 0.1KV = 100
。2、【变配电】的变压比是 :10KV / 0.4KV = 25 。
电压互感器变比
10/0.1/0.1什么意思
答:
电压互感器变比10/0.1/0.1的意思是:一次侧电压为10kV,二次侧电压为0.1kV,即变比为100
。电压互感器的变比是指一次侧电压与二次侧电压的比值。10/0.1/0.1这个变比表示的是电压互感器的一次侧电压为10千伏,二次侧电压为0.1千伏,并且还有一个辅助绕组,其电压为0.1千伏。具体来说,10/0....
10kV电压
用多大的
互感器
答:
一次测电压10kV,电压互感器(PT)二次测电压额定为100V,即0.1kV,
所以PT的变比为:10/0.1=100
,其中10kV和0.1kV指的都是线电压。即U1/U2=k=100。二次侧电压为62V,没有说明是相电压、还是线电压。如果是线电压,那么一次侧电压为:62×100=6200V=6.2kV,线电压太低了可能不正确。如果是...
高供高计的电表在算电费时其
电压互感器
比率按
多少
算?
答:
10KV电压互感器变比为10/0.1KV=100倍
。故按100倍计算。
10kv
计量器,电流
互感器
大概
变比是
多大的?
答:
10kV高压
计量,
电压互感器变比都是10kV
/0.1kV,电流互感器的变比,是根据后端负荷来定的。比如说后端是500kVA的变压器,那可以选50/5的,如果是630kVA的变压器,可以选75/5的。总之是根据后端负荷的大小,计算出额定电流来确定的,选太大或者太小,都会造成计量不准确 ...
10kv
和35kv高压计量
变比
最小到最大的有
多少
比多少?变比怎么算?
答:
你说的是电压互感器,电流互感器变比;拿10KV计量来说,电压互感器变比10000/100=
100倍
,电流互感器变比,随着负荷大小而不同,俺们计量柜是400/5的,即80倍。一共是8000倍。
...则应选用
变比
分别
为多少
的电流互感器和
电压互感器
。
答:
P=√3*I*U*COSφ。U=
10KV
P=350KW COSφ=0.8。因此。I=P/(=√3*U*COSφ)=350/(√3*10*0.8)=25.25A。因此,电流选30/5A
电压
选10/0.1KV。选择变压器容量,350kW功率因数为0.9其电流是590A左右,应选择500kVA变压器,500kVA变压器一次侧额定电流为28.8A。
中性点非直接接地电网
电压互感器
的
变比是多少
?
答:
非直接接地电网一般为10kV电网,其一次侧电压为10kV,二次侧电压为0.1kV,
所以它的变比是10/0.1=100
在
10KV
系统中,
变比为
2500的设备,电流互感器和
电压互感器
分别
是多少
?
答:
倍率2500,电压互感器是10K/
100
电流互感器是125/5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv0相电压互感器变比
10KV的PT参数详解
10KV高压互感器变比大全
电压互感器变比规格表
电压互感器变比100/√3
10kv电流互感器变比有哪些
十千伏电流互感器变比
220kv线路电压互感器的变比
10kv高压电流互感器倍率