33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电流互感器型号
10KV
进线一般选用什么
型号
的
电流互感器
,变压器为400KVA,计算电流为23A...
答:
10KV电流互感器,
有LQJ--10、LZX--10、LFZ2--10等型号
,也有个别厂家自己的代号,不一而论,主要是要注意变比和安装方式。额定电流23安,选30/5的。10KV好像是没有25/5的。
10KV
,50KVA变压器高压计量用什么
电流互感器
?
答:
选用5/5 0.2S级
10kV电流互感器
。原因: 50/10/1.732=2.288 电流互感器 电流很小。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回...
我想请问一下,
10kv
配电线路电压和
电流互感器
分别应该怎么选择,选择什么...
答:
1,
10KV一般为电流互感器的型号LZZBJ9-10
;计量回路的变比按额定电流的1.2倍选,其他回路的变比按额定电流的2倍选(考虑到保护动作)。另外准确级要根据实际需要来。带保护肯定有保护级(10P10,5P20,10P20),计量肯定有0.2S级,测量电流的肯定为0.5级。2,10KV一般为电压互感器的型号就要看实际...
10KV
高压配电系统中
电流互感器
怎样选择
答:
常见的额定一次电流:100,125,150,200,250,300,400,500,600,800及其10倍,100倍等,以及0.1倍,0.01倍等 额定二次电流:5A,1A,之前还有2A,现在基本上没有了
电流互感器
所有规格 10/5 15/5 25/5 30/5 40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5 ...
电流互感器 型号
:
LAJ1-10Q
和 LA-10 有什么不同?
答:
LA-10
表示使用额定电压10kv电路的穿墙式电流互感器 LAJ-10Q表示使用额定电压10KV电路的加强型穿墙式电流互感器
高压
10kv
的
电流互感器
选多大的?
答:
高压
10KV
是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的
电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
电流互感器型号
LMZDJ-10 1500/5A 0.5/0.2S代表什么意思
答:
L:
电流互感器
M:母线式 Z:浇注绝缘 D:差动保护 J:加大容量加强型 10:电压
10KV
1500/5A:电流变比1500/5 0.5/0.2S:误差等级
BH-0.66和LMK-0.66两种
互感器
有什么区别吗
答:
电流互感器型号
:第一字母:L—电流互感器。第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序。接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式。第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用。第四字母:B—带保护级;C—差动...
电流互感器
的
型号
是什么?
答:
LZZBJ9-10
(A,B,C,A5G)电流互感器作用及优势 LZZBJ9-10(A,B,C,A5G)电流互感器为全封闭浇注绝缘支柱式,供额定频率为50HZ,额定电压为10KV的交流线路中作电流、电能测量及继电保护之用。产品技术参数额定绝缘水平:12/42/75KV负荷功率因数:COSΦ=0.8(滞后Lag)额定频率:50HZ额定二次电流:5A、...
10kV
侧电流比为4000/5的
电流互感器
该用哪个
型号
?
答:
电流互感器
二次侧额定电流一般为5A或1A。对于大型室外变电站,由于电流信号引线较长的情况下宜选用1A的电流互感器;对于中压室内开关站电流信号引线不长的情况宜选择5A的电流互感器。(5)精度 电流互感器精度等级有0.1、0.2(0.2S)、0.5(0.5S)、1、3级及5P、10P级。0.1级用于实验室作...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏电流互感器图片价格
10kv高压电流互感器型号
10kv电压互感器图片
10kv电流互感器对照表
导线碰在电流互感器上会怎样
10KV高压电流互感器
10kv电流互感器图片
35kv电流互感器型号及变比
10kv电压互感器型号