高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2
。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式计算法。I=S/1.732/UI--电流,单位A。S--变压器容量,单位kVA,U--...
10kv
电力电缆载流量
计算
?
答:
10kv电力电缆载流量的计算方法因电缆类型和品牌而异。一般来说,
可以通过查阅电缆的规格表或使用电缆载流量计算器来确定电缆的载流量
。也可以根据电缆截面积和电缆线材料的电流强度进行计算,具体公式为:较大载流量=电缆截面面积(mm2)×电缆线材料的电流强度(A/mm2)。
10kv
变压器额定
电流
是多少?
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:
10kv(一次侧)额定电流57.74A
0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;S=视在功率(kvA)P=有功功率(kw)U=电压(kv) I...
供电局
10kv
线路的
电流
大概是多少啊
答:
10kv的高压线路所带负荷容量为3000kw至5000kw,
根据负荷计算公式:功率=1.732乘以10kv乘以电流,可得电流在173A至288A之间
。
供电局
10kv
线路的
电流
大概是多少啊
答:
10kV线路的允许容量约6MVA,计算可知其线路允许电流大约340A。
负荷计算公式:功率=1.732乘以10kv乘以电流
。根据相关规范(GB50293-1999),10KV线路转接容量应不大于15000KVA,按P=1.732 X U X I计算,I=15000KVA/10KV 1.732=866A。其实该容量还和负荷侧用电负荷及10KV线路的导线线径有关。10kv的...
2300kw,
10kv高压
电机,
电流怎么计算
,电缆怎么选取?
答:
电流计算
:I=P/(1.732×U×cosφ)=2300000/(1.732×10000×0.78)≈170(A)较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3×70平方电缆。
10kv
a变压器高压侧
电流怎么计算
的?
答:
10KV
的测
电流
:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器...
10KV
变压器高低压侧
电流怎么算
答:
高压侧
电流
=变压器额定伏安数÷(10000V×1.732)。低压侧电流=变压器额定伏安数÷(400V×1.732)。
10kV高压
柜
怎么计算电流
?
答:
高压控制柜(
10KV
)的速断
电流
值和过流值
计算
方法:过流值=1.2~1.3*高压侧电流/CT变比=1.2~1.3*{功率/(电压*根号3)/CT变比=1.2*{630000/(10000*1.732)/(50/5)}=1.2*(36.4/10)=4.36A。速断电流值=功率除额定电压除根三等于实际工作电流,实际工作电流成六到八倍再除...
10kv
电机额定
电流
多大?
答:
电压
10kV
电机功率是1400kW的额定
电流
是85.09A。
计算
如下:因为P=√3×U×I×COSφ,所以I=P÷﹙√3×U×COSφ﹚其中,I→电动机额定电流;P→电动机额定功率。根据公式求所指电动机的额定电流:14000000(W)/10000(V)/1.732/0.85/0.9≈85.09(A)...