33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv耐压测试参数要求
10kv
电缆
耐压试验
标准打多少电压
答:
10kv电缆耐压试验标准打8.7/10kV的电压
。这是因为耐压试验的测试电压通常为电缆额定电压的1.3-1.5倍,所以10kv电缆的耐压试验标准打压就应该是10*1.3=13kV,或者10*1.5=15kV。然而,实际上10kv电缆的耐压试验标准电压通常选取8.7/10kV,这个值低于理论计算值,但已被广泛接受和应用,这主要是基于...
电缆
耐压试验
标准国家标准
答:
二、10kV电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟
。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐...
10kv
电缆交接
试验耐压
打多少,如何做
答:
耐压试验公式:
2.5U0+2KV/5min 、 3.5U0/5min
(U0指电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定电压)一般低压的用2.5U0+2KV/5min 这个公式,高压的用3.5U0/5min这个公式。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验...
10KV
电缆
耐压
打多少?
答:
1.10kv电缆直流耐压试验的电压是40kv 2.电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟
。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟 3.耐压测试(puncturetest)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试...
10KV
开关柜交流
耐压试验
标准电压是多少
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。绝缘耐压试验标准,在...
10kv耐压测试
多长时间?
答:
1、长度在500m及以下的
10kV电力
电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。2、三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在...
10kv
变压器的交流
耐压
值是多少?
答:
新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。
低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kv电力
电缆交流
耐压试验
标准
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV
。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
10kV
电缆
耐压试验
的步骤及注意事项
答:
10kV
电缆
耐压试验
的步骤及注意事项 一、试验步骤和技术措施:电缆主绝缘电阻的测量 1.测量方法:用5000V兆欧表依次测量每相线芯对其他两相和金属护套的绝缘电阻,金属护套和未测相线芯接地。测量前,被测线芯应接地并充分放电。放电时间通常为2-5分钟。由于吸收现象,兆欧表的读数随时间逐渐放大。测量时...
10KV
级变压器用油
耐压试验
最低值为多少?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油
耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。
10KV
以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投
试验
。不包含:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压柜耐压一般打多少
10kv电缆线耐压试验标准
10kv工频耐压试验标准
10kv直流耐压试验标准规范
10kv电缆交流耐压试验
10千伏电缆耐压试验数值
10kv配电柜耐压试验标准
10kv高压电缆耐压测试
10kv母排打耐压打多少