33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv负荷开关型号参数
有二台800KVA变压i器,请问
10KV
进线柜正空
开关
和两个处线柜真空开关额定...
答:
考虑到容量不大,建议10KV进线柜选择真空负荷开关,
型号为FKRN12-12D-R/T80-31.5,额定电流80A,开断电流31.5KA
。两个出线柜选用真空负荷开关,型号为FKRN12-12D-R/T50-31.5,额定电流50A,开断电流31.5KA。
10kv
环网柜中
负荷开关
常用
型号
答:
10kv环网柜中负荷开关常用型号:FZN12、FZN21、FZN25等负荷开关
。1、负荷开关是一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。2、压气式高压负荷开关工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统...
高压隔离
开关参数
介绍
答:
主要技术参数:
额定电压:12kv 额定频率:50Hz 额定电流:630-1250A 额定热稳定电流:21.5-31.5kA 额定动稳定电流:63-83kA
FZN21-12户外真空负荷开关 适用范围:FZN21-12高压真空负荷开关及组合电器用于三相交流12kV、50Hz的配电系统中。具有结构紧凑、体积小、重量轻、寿命长、关合开断能力强、安全...
高压
10KV
电路中,560A的电流应配多大的
负荷开关
答:
按理论上560A电流,选630A负荷开关足以
。但你要考虑这些厂家的开关设计余量及一般的质量,建议你选高点,市场上比630A高的一般就1250A等级的了。
负荷开关10KV
630A 20KA/4S什么意思
答:
负荷开关
,
10KV
是指电压,。630A是指额定电流,20KA热稳定电流,4S热稳定时间
10KV
1600KVA 变压器高压侧 配多大断路器什么
型号
,10KV1000KVA 变压器...
答:
配个400A的高压开关吧,这样安全一些,这种高压
负荷开关
还带隔离开关 ZW32-12G/T400-12.5 价格8000元左右
高压断路器
型号
如何表示?
答:
2.装置地点代号;N—户内,W—户外。3.设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。4.额定电压,KV。5.其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。6.额定电流,A。7.额定开断电流,KA。例如:一款高压断路器
型号
为:ZN10-10/300-750,表示室内真空断路器,设计序号为10、额定电压
10KV
、额定...
10kv
高压断路器 规格 630A
答:
1、
10KV
高压断路器的开断电流水平都比较高,最小的10KV断路器额定电流也有630A以上。2、高压断路器(或称高压
开关
)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和
负荷
电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路...
10kv负荷开关
额定电流125A要用多少A保险?
答:
10KV负荷开关
交接电流在600A-800A左右,具体的大小要根据
型号
来分析.选配交接电流
参数
较高的负荷开关,可有效地减少熔断器的动作次数,从而大大减少了更换熔断件的数量,这具有一定的技术经济意义...
HXGN-12是什么意思
答:
HXGN-12箱型固定式金属封闭开关柜(简称环网柜)适用于交流50Hz,
10kV
的网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用电手、电动弹簧机构来操作
负荷开关
,接电开关和隔离开关配用手动操作机构。技术
参数
额定电压 12kV额定电流 630A主母线电流 进线柜 630A 出线柜 125A额定短时耐受电流 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电压互感器型号参数
10kV断路器型号规格表
10kv断路器型号参数表
额定电压10kv断路器选择
10kv开关柜断路器型号参数
10kv断路器参数表
10kv真空断路器的规格型号
10kv高压开关型号与参数
10kV室内真空断路器类型