10kv高压电缆能埋地下吗
10kv高压电缆能埋入地下吗
答:
可以的
。现在大部分都是直接埋在地底下的,要用交联聚氯乙烯电缆
为什么
高压电线
不
能埋
在
地下
答:
高压输电还找不到一种有效的绝缘材料做电线的外皮绝缘层,所以,高压电线都是裸露的,
是不能埋买在地下的
。其次,电线周围存在分布电容,电流可以通过这些电容漏出去,一方面增大消耗;另一方面,如果有任何动物靠近,也会有触电的危险。空气是绝缘体,大地却是导体。在空中就不同了,只要把电线直接架在...
10kv高压
线能地面敷设吗? 10kv高压线能直接安装放在地面么? 在那个规 ...
答:
10KV高压线不能在地面敷设
,但是10KV电缆可以在地面敷设(如果不是采用电缆桥架保护的话,应当采用电缆管保护),在火力发电厂电缆敷设设计规范中有。
关于
10KV高压电缆
地埋铺设的要求
答:
电缆沟深度1米,垫10CM软土后,直
埋电缆
,再在上面盖10CM厚的软件土,夯实后,再在软件土上面再铺10CM厚的标号C10的混凝土或盖一层砖,然后再回填夯实,混凝土或砖的表面离地面不小于120CM。
10KV电缆
敷设深度要求是多少?
答:
注意过道路或有重物碾压的地方还得加保护管。一般对于10千伏的电缆我们施工深度按0.8米。直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至
地下
构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕
地下
时,应适当加深,且不宜小1.0m。直埋敷设于...
高压
架空线
能否
地埋
答:
当然可行了,现在很多城市的
10KV
供电系统已经进入
地下
;根据《电力工程电缆设计规范》5.3.3规定 5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置深度应符合下列规定:(1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2)电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕
地下
时,应适当加深,且不宜...
高压
线为什么不
埋入地下
,而是架起铁塔呢?
答:
1、裸
高压
线
能够
利于线条散热,如果
埋入地下
加装绝缘层,会增加厚度,增加电能的消耗;2、高压线需要有安全距离,架起高塔在空中刚好解决这一问题,且节省了绝缘层的成本,如果埋入地下,不仅要额外增加成本,考虑的安全因素也更多,尤其是漏电问题,存在更大的隐患;3、利用空气绝缘能大大节省成本,且加装在...
10kv高压
线
电缆
沟的宽度和深度是多少
答:
10kv高压电缆埋地
深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要...
施工现场有
10KV
的
高压
线
埋地
,如何进行保护
答:
高压电缆
地埋全长必须有套管保护,回填30厘米厚细沙,套管上压砖,地面以下0.6米,在电缆范围内设施警示标志牌 。
10KV
的
高压电缆
是否允许在地面上架设,据说电力规程中不允许。我没有查...
答:
电缆
是不允许直接在地面上架设的,《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 第五章,5.1.11用于下列场所,部位的非铠装电缆,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:1 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m内,地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段.2 可能有载重设备移经电缆上面的区段.5.1.14 在有行人...