10kv真空断路器
调节整定值的接线图
答:
触头开距小,
10KV真空断路器
的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。燃弧时间短,且与开关电流大小无关,一般只有半周波。熄弧后触头间隙介质恢复速度快,对开断近区故障性能较好。由于触头在开断电流时磨损量较小,所以触头的电气寿命长,满容量开断达30-50次...
10kv真空断路器
调节整定值的接线图
答:
3. 如图所示:需要指出的是,IEC标准中没有与我国JB3855相对应的专用标准,而是采用《IEC56交流
高压
断路器》标准。4.
10KV真空断路器
的触头开距大约为10mm,因此操作机构所需的操作功较小,机械部分行程短,机械寿命较长。5. 真空断路器的燃弧时间短,且与开关电流大小无关,通常仅持续半周波。熄弧后...
10kV
开关柜二次接线重要知识要点?
答:
10kV
开关柜的主要部分包括:
真空断路器
、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源
空气开关安装
在继电器室内部,端子...
10KV
环网柜
真空断路器
与SF6开关联合
组装
使用的目的
答:
楼上不知道就不要乱说嘛,我就是专门做
10KV
SF6环网柜,你上面说的这种组合我们做的非常多,国产SF6开关配VS1,ABB-SFG配VD4等,还有施耐德原装的SM6-DM1也有这种配置形式,即:SC6+SF1.看下图 至于为什么这么组合,你参考下隔离开关+
断路器
这种模式,隔离开关一般是2相,负荷开关是三相,我想这样是更...
10kv
变电所,10/0.4kv变压器高低压两侧都需要
装断路器
吗?
答:
都需要,一般一次侧配置有
真空断路器
的
高压
柜,二次侧配置有低压断路器的低压柜。
10kV真空断路器
如何接线?
答:
1. 10kV真空断路器通常分为室内和室外两种类型,其中室外型号较为罕见。例如,ZN28-12/630型号中,“Z”代表真空断路器,“N”表示室内安装,“28”指设计序号,“10”代表电压等级,“630”表示额定开断电流。2.
安装10kV真空断路器
时,必须确保安装稳固可靠,同时保证相间距离和对地距离符合规定。具体...
什么是叫
真空断路器
?
答:
图7-6不同介质的绝缘间隙击穿电压比较 真空灭弧室是
真空断路器
的核心部分,外壳大多采用玻璃和陶瓷两种(图7-7),在被密封抽成真空的玻璃或陶瓷容器内,装有静触头、动触头、电弧屏蔽罩、波纹管,构成了真空灭弧室。动、静触头连接导电杆,与大气连接,在不破坏真空的情况下,完成触头部分的开、合...
10kV真空断路器
原理图详细介绍
答:
真空断路器
是3~
10kV
,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护
高压
电气设备用。真空断路器的工作原理是:当动、静触头在操作机构的作...
线路开关正确配置
答:
3.为了在线路后段或支线上短路故障时能有选择性的切除故障线路或支线,必须
安装
带保护的
断路器
。 二、 带保护断路器保护参数的整定原则 1.柱上真空开关位置原则(以ZW32-12户外
高压真空
短路器为例) 对于我局
10kV
直供线路过流保护...
真空断路器
的技术参数
答:
通过对
真空断路器
的
安装
、运行及检修得出真空断路器额定开距一般选择范围为:6kV及以下一般为4~8mm,
10kV
及以下一般为8~12mm,35kV一般为20~40mm。2、触头接触行程 触头接触行程的选择必须保证触头在磨损后仍能保持一定的压力;在分闸时使动触头获得一定的初始动能,提高开关的初始分闸速度,拉断熔焊点...