10kv
电缆交接
试验耐压
打多少?
答:
10kv
电缆交接
试验耐压
打2.5U0电压,试验时间为5min。GB50150-2006《电气装置安装工程电气
设备
交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。
10KV
电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据试验标准6/10KV是施加15KV(...
10kv
电缆
耐压试验
标准是多少?
答:
额定电压:60kV;
高压
电容量:1500pF 介质损耗:tgσ≤0.5%;分压 比:1000:1 测量精度:有效值1.5级;重 量:约8kg;1
10kv
电缆
耐压试验
标准系统工频大工作电压电气
设备
的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路...
10KV
电缆
耐压试验
电压是多少,时间是多长?
答:
10kV
电缆直流
耐压试验
的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。6/10耐压25kv,8.7/10耐压37kv 6和8.7是电缆导体和屏蔽层之间设计的电压。1、
耐压测试
(puncturetest)是检验电器、电气
设备
、电气装置、电气线...
10kv
变压器的交流
耐压试验
电压是多少?
答:
新的
10kV
油浸式变压器,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
为什么
10kv
电缆要做
耐压试验
?
答:
10KV高压
电缆交接试验,按照08标准是做交流
耐压试验
。10kV电缆DC耐压试验电压为40kV。电缆的DC耐压试验为4倍额定电压,时间为1分钟。交流耐压试验是破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。击穿试验是检验电器、电气
设备
、电气装置、电气线路和电气安全用具承受过电压能力的主要方法之一。分为频率...
10kv
变压器
耐压试验
电压值是多少?
答:
1、新的
10kV
油浸式变压器,其工频交流
试验耐压
(AC),
高压
侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kV高压
开关柜
耐压试验
怎么做
答:
简单的方法就是工频
耐压试验
台有高压线和接地线,将高压线接至被测设备进线端,地线接到被测设备的出线端上同时接地,保持被测设备处于分闸状态,然后进行升压,如一般
10kV高压
开关柜耐压值为42kV,将电压升到42kV保持一分钟试验台不出现跳闸则说明耐压试验合格,另外也要注意试验时被
测试设备
是否发出...
10kV
电缆
耐压试验
的步骤及注意事项
答:
10kV
电缆
耐压试验
的步骤及注意事项 一、试验步骤和技术措施:电缆主绝缘电阻的测量 1.测量方法:用5000V兆欧表依次测量每相线芯对其他两相和金属护套的绝缘电阻,金属护套和未测相线芯接地。测量前,被测线芯应接地并充分放电。放电时间通常为2-5分钟。由于吸收现象,兆欧表的读数随时间逐渐放大。测量时...
10kv
发电机的
耐压
实验是多少?
答:
10kV
发电机的
耐压
实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在
试验
中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
10KV
电压互感器
耐压试验
标准做法?
答:
要把一次侧的同相的首端和尾端端接,接
耐压设备
的
高压
侧;其次,把二次侧短接接地。然后就可以升压了,至于耐压标准,不要看厂家的,因为
耐压试验
有三种试验标准,即出厂试验,交接试验和大修试验。电压互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压...