33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv1600变压器带多大功率
10KV变压器
高低压侧电流怎么算 教你10KV变压器高低压侧电流五种计算方法...
答:
2、线性系数法。记住一个常用容量的
变压器
高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说
1600
KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/...
1600
KVA
变压器
高压
10KV
进线 电缆要选
多大
的?
答:
电流是
1600
÷10÷1.732=92.4A 电缆可用25平方铜缆
一台2000千瓦的
变压器
能承载多少电流?
答:
可以参考下面的
变压器
参数表
10kv变压器
容量是多少?
答:
1、根据《国家电网业扩报装工作规范》要求,
10kV
电压等级的供电容量范围是50-10000kVA。2、所以10kV可以配用的
变压器
有:50kVA,63kVA,80kVA,100kVA,125kVA,160kVA,200kVA,250kVA,315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800 kVA,1000kVA,1250kVA,
1600
kVA,2000kVA,2500kVA,3150kVA,4000kVA,5000...
我单位有两台
1600
KVA两天1250kva三台355kw
10kv
电机,请问进线电缆用
多大
...
答:
10KV
电压,185平方的铝线
1600
KVA 的箱变处的高压保险应该选取
多大
答:
10KV1600
KVA
变压器
高压侧额定电流约为1600×0.06=96A高压保险丝按照额定电流的2倍选取。
10KV
线路LGJ-120/20导线,8.9KM,末端用户一台
1600
KW高压电机,一台560K...
答:
考虑到线路长度和设备
功率
,使用185平方导线比较正常。压降400V左右。合作愉快=利益均沾。
1600
KVA
变压器
高压
10KV
进线电缆要选
多大
的?
答:
当你需要为一台额定容量为
1600
KVA的
变压器
选择
10kV
进线电缆的规格时,可以按照变压器的额定电流来估算。根据公式,10kV侧的额定电流I等于变压器容量P除以根号3,即I=P/√3。对于1600KVA的变压器,计算得出I=1600/1.732*10=92.38A。为了确保安全,通常会选择稍大一些的电缆,例如,92.38A的电流对应于...
1600
KVA
变压器
用什么型号电缆?
答:
如果
变压器
选择使用何种型号电缆,电缆的规格需要计算变压器的一次侧和二次侧的额定电流。根据变压器容量计算公式:S=1.732*U* I,S变压器容量,U变压器额定线电压,假设一次侧电压
10KV
,二次侧400V。I变压器额定线电流。计算后一次侧电流为92.38A,二次侧电流2309.47A。根据工厂供电的特点,选择型号YJV...
变压器
选型
答:
首先应该了解一下负荷的平均
功率
因数。假设功率因数为cosφ,S=P/cosφ,这就是当前视在功率需求。一般还需要考虑未来负荷发展需要(根据实际规划确定)和负荷同时系数等,因此还要适当放大(假设考虑这些后为S1)。根据供电可靠性原则,一般选两台主
变压器
,单台必须能承担总负荷的70%-80%.故选择单台...