设计开关柜
的话一般得了解那些参数
答:
充气柜内的连接汇流
母排
由于处于绝缘气体的包围之中,同电缆连接采用
标准
锥度面的电缆联结座,所以能形成全绝缘的电气结构,适用于室外。2.普通单元柜 普通单元柜中汇流排通常为裸铜排或外加热缩套管,单纯的以空气或绝缘强度不高的热缩套管作为绝缘介质。这种
开关柜
由于
设计
成单元柜,因此可以任意的扩展...
10kv开关柜
一次回路,带CT和不带CT的直流电阻
标准
是多少微欧,有相关国...
答:
没有相关国家
标准
。著名跨国公司手车式
开关柜
的要求是<100微欧(不包括CT的直流电阻)。
10KV开关柜
能爆炸吗
答:
一般都是短路。如果是
开关柜
(不包括母排)爆炸,爆炸正面5米之内估计会重伤或死亡(个人估计,开过爆炸现场),所以就地分合闸的时候最好不要站在开关柜的正前方。如果是
10KV母排
短路,看负荷大小决定程度,如果电流很大,估计该层的人都活不了(没见过,听有经验的老师傅说过)...
10KV开关柜
进线电缆与出线
母排
位于同一隔室,系统运行后,出现很大的嗡嗡...
答:
10KV开关柜
进线电缆与出线
母排
位于同一隔室,系统运行后,出现很大的嗡嗡声,为什么会有这样的现象?涡流引起的。
配电
柜
汇流
母排
套热缩管符合
规范
吗?
答:
开关柜
汇流母线排可以套热缩套管,但是必须明确: 套了热缩套管的母线不能按绝缘导体来校核其各安全距离。也就是说,无论
母排
是否套热缩套管,都要按裸母线来
设计
母线对母线,母线对地的安全距离。不得因母排套了热缩套管就减少安全距离
10KV
高压
开关柜
怎样整定,能不能给个具体的例子
答:
1.整定 电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,是否在上级保护
开关
的整定电流范围之内。因为电气
设计
的理论值和设备的运行值是存在客观偏差的,如果这个偏差过大,超过了整定值,就会触发继电保护设备的动作,从而保护人身设备安全。2.整定过程 低压配电
柜
组装过程检验要求:1、元件与...
开关柜
顶
10kv
母线排上有放电痕迹,在没有故障录波的情况下,怎样判断痕 ...
答:
您好:造成母线闪络的原因很多,譬如:系统谐振、
母排
污秽、操作过电压等,所以没有故障录波是无法确定事故原因的。
求配电
柜
内部
设计
要求
答:
1、主控项目 (1)
柜
(盘)的试验调整结果必须符合施工
规范
规定。 (2)柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,作好标识。(3)盘面标志牌、标志框齐全、正确、清晰。 (4)柜(...
【求助】电气专业的问题
答:
进线先入(高压充气柜)再入 (2台35KV主变压器)一次侧;(2台2台35KV主变压器)的二次侧利用(
10KV母排
)先进(48面10KV高压
开关柜
)再分别进(3套高压无功补偿柜)和(2面干式变压器);(2面干式变压器)的低压侧进(9面低压开关柜);(9面控制柜)下分别接(直流屏)、(交流屏)和(变压器...
电气
柜
的铜牌和电缆间距有什么
规范
吗
答:
铜排与铜排之间是有最小爬电距离的。铜排与电缆没有最小爬电距离,可以靠近,应该说是没有间距。但实际安装中,还是用电缆绝缘外皮隔一下好。