10kv断路器分合闸时间标准
10KV
配电系统的倒闸操作程序
答:
2、 倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。3、 倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。4、 停电拉闸操作顺序依次为:分
断路器
···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。5、 送电
合闸
操作顺序依次为:合...
断路器
的固有
分闸时间
是指什么
答:
断路器
的固有
分闸时间
是由断路器接到分闸命令(分闸电路接通)起,到灭弧触头刚分离的一段时间,此值可在相应手册中查出。参考资料:范锡普.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社,1995.
10KV
单线圈单稳态永磁机构
断路器
的
分闸时间
跟什么有关,可以调试不...
答:
永磁机构的磁力都是定死的,想要调整
时间
只能调整开关的超行程,断口开距也变了,接触电阻也变了!所以一般情况下不做调整,
10kv
的永磁机构一般都是10几年免维护的!如有问题直接找厂家!
27.5kV真空
断路器
的分,
合闸时间
要求是多少
答:
分闸时间小于等于45mS
合闸时间
小于等于60mS 平均合闸速度0.63m/s 平均
分
闸速度1.51m/s
1
10kV
六氟化硫
断路器
的
分合闸
速度是交接试验要求必须做的吗?_百度...
答:
电气设备交接试验。本
标准
不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。13.O.1 六氟化硫(SF6)
断路器
试验项目,应包括下列内容:1测量绝缘电阻;2测量每相导电回路的电阻;3交流耐压试验;4断路器均压电容器的试验;5测量断路器的分、
合闸时间
;6测量断路器的分、合闸速度;7测量断路器主、...
断路器
的选择
答:
4048.2 《低压开关设备和控制设备低压
断路器
》
标准
,对断路器极限短路分断能力和运行短路分断能力作了如下定义:断路器额定极限短路分断能力(Icu):按规定试验程序所规定条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力分断能力;断路器额定运行短路分断能力(Ics):按规定试验程序所规定条件,包括断路器继续承载其额定电流能力分断...
为什么要测量
断路器
的
分合闸时间
参数?
答:
断路器
的
合闸时间
,指断路器从机构的合闸操作发起开始,至动静触头过后超程弹跳结束的过程时间。分闸时间指机构分闸操作发起开始,至动静触头分离结束为止。断路器的合分闸时间一般没什么实际用途的,因为如果
合闸分
闸时间不符合要求,那么它的机构参数(开距、超程、脱扣力、终压力等)也会直接的体现出不...
拉闸和分
闸
的区别?
答:
拉闸、分闸都是断电,
合闸
是通电,跳闸、掉闸是故障断电,刀闸是元器件。拉闸:电闸被关闭了,灯全灭了,断电了。
分
闸:是指在电力系统中经人工操作,
断路器
由合闸位置转为断开位置。跳闸:向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的...
重
合闸时间
是指
答:
最佳重合时间受故障前运行状态、故障条件的影响而变化。按最严重故障条件计算得出的最佳重合时间整定重合闸,可以避免由于重合于永久故障而造成系统不稳定,并有效地阻尼摇摆。定义:重
合闸时间
为从故障切除后到
断路器
重新合上的时间,主要包括:重合闸整定时间和断路器固有
合闸时间
。
10千伏变压器高压端有电,低压侧
断路器
不
合闸
短
时间
有事吗
答:
10KV
变压器高压端有电,低压侧
断路器
不
合闸
不会有事,送电是从高压逐渐送至低压,送电前先要把低压端负载的断路器都关闭,从而减少合闸瞬间大电流带来的电弧危害。