33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv断路器技术数据
高压配电柜的设备
答:
单母线及单母线分段系统的户内成套开关设备,主要作为发电厂,变电所,冶金,造纸,石化,纺织及工矿企业的高压配电装置,可用于电动机,变压器和电容器的控制与保护.3.KYN-12/1250-31.5户内铠装移开式交流金属封闭开关设备称开关,系3.6-12
KV
,三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置.主要用于发电...
题目:1
10KV
降压变电所电气一次部分设计
答:
1. 你先画个主接线图啊,基本框架是1
10kV
单母分段,分别带两主变为
10kV
,10kV段也是单母分段,所有馈电出线直接挂在两段10kV母线上就可以了。2. 选择设备的话,你把短路电流计算了,得出的
数据
就可以选择了,也可以进行设备的检验。3. 配电装置设计:也就是画图,你选的设备是室外的还是室内的...
双回路进线
答:
针对变压器,联络
断路器
在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。 4)单母线 变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。 5)单母线分段 有两路以上进线,多路出线时,选用单母线...
电气二次保护问题
答:
(16)后备保护:主保护或
断路器
拒动时,用来切除除故障的保护。主保护拒动,本电力系统或线路的另一套保护发出跳闸命令的为近后备保护。当主保护或断路器拒动由相邻(上一级)电力设备或线路的保护来切除故障的后备保护为远后备保护。(17)辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能,或当主保护和后备保护检修退出时而增加...
什么时候用小电阻接地,什么时候消弧线圈
答:
接地变压器三相零序阻抗不宜大于表1
数据
,消弧线圈装置在测量系统电容电流时应计及该阻抗。表1不同电压等级接地变零序阻抗数值
10kV
20kV35kV零序阻抗(Ω)510305.3.1消弧线圈系统用接地变压器消弧线圈用接地变压器一般通过
断路器
接入母线,应采用三相同时分合的开关设备,不应采用隔离开关-单相熔丝组合作为接地变压器投切和保护...
智能建筑及变配电体系?
答:
智能建筑是采用计算机
技术
及网络技术对建筑物内的电力照明、空调、给排水、防灾、保安、车库等设备进行自动控制和统一管理,并对用户提供信息和通信服务等的一种新型建筑。智能建筑的特点就是设施智能化,如安装了计算机设备、
数据
通信线路、自控设备等。使用户可以取得通信、文字处理、电子邮件、情报资料检索、科学计算、...
变压器安装标准
答:
杆上和地上变台的所有高低压引线均应使用绝缘导线;变压器安装在有一般除尘排风口的厂房附近时,其距离不应小于5m;变压器基础轨道应水平、轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盘沿气体继电器的气流方向有1% - 1.5% 的升高坡度(制造厂规定不需要安装坡度者除外),并安装止轮器。
合环运行基本操作规程编辑设想
答:
10kV
母线上的合环操作是在1#、2#主变二次侧后的合环操作。具体操作步骤是:首先检查1#、2#主变是否在同一档位,然后直接合备用进线
断路器
951、 501(通常情况下,10kV母线上的联络断路器500在合的位置上),从而实现在10kV母线上合环操作运行,然后再依次断开主用进线断路器952、 502。 5 合环操作是否对再播的`发...