10kv断路器技术数据
10KV
真空
断路器
交流操作与直流操作有何区别?
答:
可见:省钱,选交流操作,可靠,选直流操作。在选定变电站的操作电源之后,该站的其他控制、保护回路也就选定了。一般
10KV
真空
断路器
配有交流操作机构或直流操作机构,有些二种都配,根据该站的情况进行选用就行了。直流操作电源是由蓄电池或整流器等设备单独提供的;交流操作电源可有两种途径获得:①取自...
以下4种型号的高压
断路器
中,额定电压为
10kV
的高压断路器是( )。
答:
【答案】:A 高压
断路器
型号的表示方法,例如SN10-10I。其中,首字母表示断路器的字母代号,如S表示少油,D表示多油,Z表示真空,K表示空气,L表示六氟化硫(SF6);第二个字母表示安装场所代号,如N表示屋内型、W表示屋外型;接着,10表示设计序列号;最后,10I表示额定电压,kV。
10kV
真空
断路器
弧光短路发生的原因?
答:
看图分析:1.不是弧光短路。(没拉弧点)2.是过热损坏。(1.进线、出线端连接不良。2.超行程不够,或者是动导电杆合闸位和静触头接触不良)3.损坏是连续发热过程中热累加和电化反应、氧化到接触电阻增大再发热的循环过程。所以,不是开机后经过t时间后损坏的 ...
高压
10KV
真空
断路器
自动分闸最大可能性问题是什么?
答:
自动跳闸的最大可能性是:1、线路中有接地故障隐患。2、本线路中有可能出现相间短路。3、严重的过负荷引起的。
10KV
智能变电站的开关柜内要用智能型
断路器
吗?
答:
1,
10KV断路器
或其他断路器本身不需要加什么智能型,没有那个意思。2,10KV断路器应配置保护装置,现在保护、监控、测量、、、都一体化了,因此只需选择用“四合一”保护装置即可。3,由于保护装置就在本柜且自带操作回路,因此无需智能终端。4,根据CT的配置,一般也不需要合并单元。一般情况下只有总路...
10kv
1600A箱变高压柜用真空
断路器
还是用负荷开关好?哪位除了价格外
技术
...
答:
10kv
1600A箱变高压柜用真空
断路器
还是用负荷开关好?哪位除了价格外
技术
上帮忙分析下 按照供电局的相关规定,800及以上的都要使用断路器。负荷开关的熔断器电流和开断不能满足再大的需要。当然,如果使用FZN的真空负荷开关,可以勉强使用到1600KVA。
10kv
户外真空
断路器
在用户端发生短路等故障时会自动跳开吗.拜托了各位...
答:
会跳的!用户段发生短路后会有零序电压和零序电流,一般的真空
断路器
带有零序过流保护动作跳闸。如果用户段的设定(零序电流定值 动作时间)值小于出口端定值时先跳用户端断路器。
10kv
手车真空
断路器
怎样操作
答:
送电(假定
断路器
在试验位置):确认断路器处于分闸状态--确认接地开关处于分闸状态(如果有)--插入二次插座(如果没插)--摇进断路器至工作位置。以后则是你已经确认好的负荷侧情况等,确认可以合闸了,就合合闸按钮或合转换开关合闸。断电:确认断电--分闸按钮或转换开关分闸(热备用到此为止)--...
10kV断路器
定时过流保护动作怎么样查线
答:
这你查什么线啊!?现代电气开关设备上,用的都是数字式的综合继电保护装置,你需要查的是翻看保护动作历史记录,看动作时的电流
数据
,据此判断问题和故障,这是正常情况下保护动作以后要做的事情。
急求:35
KV
企业变电所电气初步设计论文
答:
真空
断路器
同上 121.38 同上 35kx出线开关 SW3-35 35 600 6.6 277.44-34.68×2=208.08 2.8.08/7=29.7A LCW-35
10kv
出线开关 ZN-10 10 300 3 242.77/10=24.28A LFC-10 电流互感
器技术
参数 序号 额定电压(kv) 工作电流(A) 电流互感器型号 数量(台) 准确度等级 额定电流A 二次负荷阻抗Ω 1s热稳...