33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电压互感器vv接线实物图
高压
电压互感器
,什么时候用
VV
式,什么时候用星式。
答:
高压
电压互感器
,在只需要用线电压时时候用
VV
型
接线
,因其无中性点引出,得不到相电压;在需要线电压和相电压的时候用星型接线。用于高压母线的电压互感器一般均为星型接线。
电表计量方式
答:
具体采用什么方式,取决于
10kV
系统的接线方式。
电压互感器接线
方式一般有
Vv
0、Yyn0、YNyn0三种接线方式,其中Yyn0接线方式适用于三相电路交流电压的变换;YNyn0接线方式适用于大电流接地系统;只有Vv0接线方式适用于3-10kV中性点不接地系统,用于高压三相三线电能计量时的交流电压的交换。高供高计:我国现行...
请问郭老师:
10KV
不接地系统,PT一定要Y/Y/开口三角
接线
,而不能用V/...
答:
1、对于
10KV
系统,按规程要求是应该装设“接地监视装置”,以监视10KV系统是否接地,所以早期的系统中,各电压监测点都采用了“Y/Y/开口三角”
接线
的
电压互感器
;该电压互感器能够监视接地的关健在其一次侧的绕组中性点是直接接地的,当系统发生单相接地后,该接地相就没有电压了,其二次的开口三角就会...
关于
电压互感器VV接线
的问题
答:
我们做了一个试验,b相接地取消后,a b c三相均有
电压
,a c相基本一致,b相低很多。而且两组测试结果相差很大。注:一组在实验室,一组在配电室。
请问郭卫国老师:
10KV电压互感器VV接法
时,与B相相对应的二次侧是接地的...
答:
线
电压
各是100V,B 相对地肯定是0V了,其余两项对地是100V,容量不会变的,只要是就一组的话。
10kv
母线
电压互感器
二次侧电压(被采纳了追加分)
答:
二次电压多少你要看互感器的变比来的。正常情况下,母线
电压互感器
只测量相电压,二次电压57.4(上下几伏),开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成
VV接线
的计量TV测量。当系统发生单相金属接地时母线TV的二次电压变为线电压,为100V,开口三角也因为接地相变为零,...
电压
回路的
VV接法
B相不接地,会开路,烧柜子吗
答:
VV接线
的B相接地是保护接地,单纯用来防止互感器高低压击穿时的高电压侵入二次回路对人员和二次设备造成的威胁。不接地不会影响正常工作,也不会烧柜子。不存在开路问题,
电压互感器
怕的是二次短路而不是开路。
你好,
电压互感器VV接法
,A相断相,AC的线电压
答:
A相断路只有B、C供电,B、C相
电压
为100V,A、C为100V,但相位与B、C相电压相同。
求助:两组
电压互感器VV接法
,取220V电压的画法,就是接变压器变220V 的画 ...
答:
VV接线
只能取出100
V电压
的,需要别的设备才可以取出220V电压
10KV电压互感器VV接线
法,C相无电压,电量怎么计算?
答:
计量表缺一相
电压
时,这月的电度减去上月的电度在乘以1.732被。