33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv真空断路器型号
10Kv真空断路器
的回路电阻范围是多少?(
型号
不定,求分类说明)
答:
10KV真空断路器
主回路电阻国标要求为:≤120微欧 1、回路电阻值表征导电回路的联接是否良好的一个参数,各类型产品都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。2、在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流运行...
10kv真空断路器
的参数有没有标准
答:
GB 11022,GB 3906,GB 1984这三个标准是中压开关的主要标准。开距、超程由产品厂家提供,参数根据选用的
真空
灭弧室变化。合、分闸时间与操作过电压和直流分量有关,标准只提供时间和直流分量的对应关系,具体能做到什么程度看生产厂家的技术水平。有些厂家能做到15ms多一点,有些厂家需要65ms左右。弹跳...
10Kv真空断路器
的回路电阻范围是多少
答:
10KV真空断路器
主回路电阻国标要求为:≤120微欧 回路电阻 回路电阻值是表征导电回路的联接是否良好的一个参数,各类型产品都规定了一定范围内的值。若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流...
10kv
电力系统,630kva变压器如何选择户外
真空断路器
整定值
答:
初选一个
10KV真空断路器
,然后再逐项校验技术参数是否符合条件,包括线路的计算电流,三相短路电流,动稳定性及热稳定性。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等...
请问
10KV
户外
真空断路器
上有两个互感器,里面有1a1b,2a2b哪个接100V...
答:
10KV
户外
真空断路器
,外观能看到的有两个互感器,是电压互感器。1a 1b,输出电压100V,供测量和保护用,一般最大容量50VA。2a 2b,输出电压220V,作小容量试验电源用,容量300VA左右。
10KV真空断路器
ABB开关储能电机直阻是多少?
答:
ABB
10KV真空断路器
的储能电机直阻一般为0.3~0.5欧姆。储能电机的直阻是指在安装完成后,将其连接到10KV真空断路器上,然后测量其在不同电流下的电阻值。一般情况下,ABB 10KV真空断路器的储能电机直阻应该在0.3~0.5欧姆之间,如果大于或小于此范围将会影响该开关及其连接部件的正常工作。
10kv
高压开关柜使用说明
答:
采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化电极形状,柜体结构紧凑,缩小占地面积;开关柜柜体选用优质冷轧钢经数控钣金加工成形后,通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成,构件表面采用喷塑或镀锌工艺;可配用国产ZN85-40.5
真空断路器
和法国SF1、SF2型及FP系统六氟化硫断路器,以满足不同用户的需求。
真空
开关套什么定额?
答:
问题一:
真空断路器
保护CT及PT套什么定额 配电箱里的塑壳断路器、小型断路器根据进线电流大小、分支电流大小来定。与真空断路器、大型空气断路器相比,真空断路器用在
10KV
、35KV开关柜上,而塑壳断路器、微型断路器用在380V低压上的。对于小型断路器执行2-45 户内隔离开关。断路器,
型号
:空气开关明装...
10kV
开关柜二次接线重要知识要点?
答:
10kV
开关柜的主要部分包括:
真空断路器
、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子...
80千伏安变压器配多大的户外
真空断路器
答:
八百千伏安的额定电流是:800/0.732/0.4=1155A,所以八百千伏安的二次户外
断路器
,应选择1500安的断路器。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜