33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv真空断路器额定电流等级
10kv真空断路器
的
额定
电压为什么是12KV
答:
的电网内,根据规定10kv及以下高压供电允许有±7%的波动,通常存在10%~20%的波动,所以对于
10kv真空断路器
就采取了12kV的
额定
电压。在10kV及以下电压
等级
配电网络中,真空断路器与油断路器相比,具有适合频繁操作,结构简单、开断能力较强、寿命长,检修维护工作量小,防燃、防爆、运行可靠性高等优点。
已知变压器容量,如何确定
10kV断路器额定电流
?!
答:
变压器属于容性负载,1600kva,
额定电流
=(变压器容量p)/(额定电压u*功率因数)
真空断路器
电流=(1.25-3.5)额定电流=63A。变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全...
10KV高压真空断路器
的技术参数
答:
技术参数 15 合闸不同期 ms ≤2 16 分闸不同期 ms ≤2 17 SF6气体
额定
压力(表压)Mpa 0.01 18 额定短路
电流
开断次数 次 30 19 机械寿命 次 10000 具体参数是根据不同
断路器
型号有不同的参数,网安电气有限公司可以提供技术咨询
...出线柜至1250kva变压器,
电流
月90A,柜内
真空断路器
怎么选?
答:
如果是重新选型,中置柜可选用VS1-12/630-25断路器,经济实惠,
额定电流
一般就选630A的,很少有更小电流的,开断容量根据系统容量选,用户侧25kA就够了;如果是落地手车开关(如KYN1柜),一般可选ZN28-12/630-25型
真空断路器
。柜内还要配电流互感器、触头盒、穿板套管、避雷器和保护装置等设备。
变电所中,一台
额定电流
630A的
10kV真空断路器
,可用于下列哪几种10kV三相...
答:
【答案】:B、C、D《并联电容器装置设计规范》(GB 50227—2008)第5.1.3条规定,并联电容器装置总回路和分组回路的电器导体选择时,回路工作电流应按稳态过电流最大值确定。第5.8.2条规定,并联电容器装置的分组回路,回路导体截面应按并联电容器组
额定电流
的1.3倍选择。
10kV
三相电容器组最大容量...
10KV真空断路器
说明书
答:
技术参数1:合闸不同期时间 ≤ 216ms 技术参数2:分闸不同期时间 ≤ 217ms 技术参数3:SF6气体
额定
压力(表压) 0.0118Mpa 技术参数4:额定短路
电流
兆仔开断次数 ≤ 30次 技术参数5:机械寿命 ≥ 10000次 注意:具体参数可能因不同型号的
断路器
而异。如需详细了解,请联系网安电气有限公司,他们将...
630A的
真空断路器
能带多少千瓦负载?
答:
380V交流动力系统中负载为330kW;
10kV
交流动力系统中负载为8700kW。如果是直接启动,启动电流很大的话就要选择125~160A的
断路器
了,不然启动的时候断路器容易保护跳闸,电机类负载应该使用电机保护型断路器。估算方法,一千瓦约2A,比如30KW的电机
额定电流
大概60A,如果采用软启动或者星三角启动方式,这种启动...
160kVA变压器怎样选择
10kV
户外
真空断路器
答:
通常160的变压器用100A的熔断器就可以了 要是想用
断路器
就选CT 50 100 150比5的 接在50上就可以了
80千伏安变压器配多大的户外
真空断路器
答:
八百千伏安的
额定电流
是:800/0.732/0.4=1155A,所以八百千伏安的二次户外
断路器
,应选择1500安的断路器。
哪位专家能详细介绍
10KV真空断路器
(参数、型号,结构分类的介绍)_百度...
答:
10kV真空断路器
分为室内和室外的,但是室外的非常少见,其型号是以Z开头,以ZN28-12/630为例,其中Z是代表真空断路器,N代表室内(如果是W就代表室外),28代表设计序号,10代表电压,630代表开断
电流
。其安装必须牢固可靠,相间距离及对地距离要足够,接触面要处理好接线牢固。相间距离及对地距离,请...