33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压熔丝计算
10kV高压
P丅的
高压熔丝
应选多少?
答:
10kV高压
P丅的
高压熔丝
通常是按伏数
计算
选择的,因此,10kV高压P丅的高压熔丝需要选择10kV的熔断器。但在选择具体型号时,还必须考虑以下几点:1、它们需要承受前端工作电压级别;2、它们需要能够在指定的电流大小下熔断;3、它们必须满足相关国家标准和用户规范要求;4、它们必须具有良好的可靠性和安全性。...
10kv
选用多少a
熔丝
答:
1000A的变压器的
高压10kv
,电流57.74A,负载可以超10%,则选用65A;高压35kv,电流16。50A,负载可以超10%,则选用19A。
250kva变压器
10kv高压
端跌落
熔丝
应配多少安
答:
此变压器
10KV
侧额定电流为14.4A,,如果没有大电动机起动,可配16A;如果有大电动机起动,可配25A;
630KVA变压器
高压
保险用多大
答:
630KVA在
10KV
系统下的额定电流约37A,可以配中置柜回或者环网柜。中置柜按630断路器或60A接触器-熔断器手车,加50A流变配套。环网柜使用60A熔断器-负荷开关组合电器配套。
10kV
电压互感器
熔丝
如何选取,可以用1A的么
答:
可以。为了当发生故障时应尽可能快地切断电压互感器的电源,以便限制故障的影响,
10kV
-35kV
高压
熔断器均采用尽可能小的额定电流,一般为0.5A-1A的高压熔断器就可以了,如果频繁发生熔断器烧断故障,就得考虑其他原因了,而不能一味地增大额定电流。
20
0KV
单相变压器的熔断丝如何选择
答:
Inr=kIbm (Inr 熔体额定电流 Ibm为变压器最大工作电流),就是变压器最大工作电流剩个系数K,K的取值,不考虑电动机自启动选1.1-1.3,考虑自启动按1.5-2取。熔管的电流一起算一下,电压是
10KV
, 200KVA
高压
最大电流:变压器容量/1.732/10 。常用
熔丝
规格: 3、5、7、10、15、20、30、...
配电变压器两侧高低压熔断器熔体选择原则是什么
答:
1、100KVA及以上配电变压器高压侧熔丝按高压侧额定电流的2~2.5陪选择,100KVA以下的配电变压器按1.5~2陪选择,最小不能低于3A。例如100kVA的变压器,
10kV
侧的额定电流约为100/(√3×10)=5.77A,如果是
高压熔丝
,100kVA以上的变压器,可按1.5~2倍的额定电来选用,考虑到您的负荷比较低,可选...
10kv
保护定值
计算
口诀是什么?
答:
2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际
计算
时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。
10kv
继电保护整定计算详解 两路
10kV
电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边...
400KVA的配电变压器选多大
熔丝
?
答:
选用100A的就可以了。根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条规定:配电变压器
熔丝
的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,
高压
侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。400KVA变压器的额定电流Ie=400...
800KVA
高压
变压器一次
保险丝
应该用多大,用75A老实烧保险丝?
答:
例:有一台400kVA变压器,
高压10kV
,低压 0.38kV,高压端跌落保险的
保险丝
最大多少A,低压部分最大承载电流为多少A。额定电压是10kV/0.4kV, kVA是变压器的视在功率,用S来表示,kw指的是有功功率,用符号P来表示,还有一个无功功率用Q来表示。它们的关系用一个直角三角形来表示,视在功率S是...
<涓婁竴椤