33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压熔断器可以打耐压吗
高压熔断器
在fn3-10r/400的高压负荷开关中什么位置
答:
FN3—10R/400F负荷开关N表示使用场合是室内,3是设计序号,10是额定电压
10kv
,R表示带
熔断器
,额定电流为400A GN2-10/400 G表示隔离开关,N表示室内,19设计序号,10是10kv400是额定电流为400A GW4-35/600和上面一个道理,w代表室外。KYN××800-。
...kvar电容器和一个450kvar三相电抗器(6%电抗率 ,
10kv
),其
熔断器
...
答:
对于
高压
补偿来说,容抗约为160Ω ,如果采用星形连接的话,
熔断器
100A 断路器200A。仅供参考。
10kv高压
开进变压器要到低压负载要经过那些功能开关;万分感谢
答:
10千伏开关柜最简单也要包括进线柜,计量柜,进线柜前有个隔离柜。变压器出现到低压柜需要低压进线开关,一定数量的配出回路开关。10千伏侧也
可以
采取
高压熔断
开关(跌落式
熔断器
),避雷器,到变压器。对于与供电部门10千伏接口的,10侧采取什么方式要经过供电部门批准。
高压
跌落式
熔断器
的静触头与绝缘支座或地的绝缘电阻是多少为合格。_百...
答:
一般按每1KV 1兆欧来考虑。
10KV
的话就是10兆欧。
高压10kv
把跌落式刀闸断开是不是就安全了,接变压器高压侧就
可以
大胆操...
答:
还需要用放电棒将变压器的导电部分接地,以释放变压器和线路内的电荷。
10KV高压
配电系统PT柜
高压熔断器
熔断后
可以
不停电更换吗?
答:
10KV
单母线分段,应断电操作。带电装卸
熔断器
时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。
高压
负荷开关种类以及简介
答:
导语:高压负荷开关的功能是同时包括了高压隔离开关的功能以及高压断路器的功能,是介于它们两者的功能之间的,一般来说,高压负荷开关是和
高压熔断器
同时配套使用的,这两个装置是用来控制电力的变压器的。这篇文章主要为大家介绍高压负荷开关以及它的种类。高压负荷开关的简介 高压负荷开关的英文名称为HIGH-...
高压熔断器
被炸飞
答:
如果你的
熔断器
参数选择没有问题的话,合“闸”时遇到熔断器“炸”的现象,应该是有短路故障的存在。这个短路故障可能是电缆损坏、也可能是相间绝缘击穿、弧光短路...等等。故障点是会留有痕迹的,仔细检查
可以
找到。顺便多说一句,短路故障几乎都会造成至少两相熔断;如果只是一相熔断,很可能是使用的...
10KV高压
铁落式
熔断器
横担的加工有什么要求
答:
采用L50*5的角钢,长度2米。两边相安装位置距端部
10
0mm,中相距其中一变相600mm(距横担中心300mm)。横担要求镀锌处理,不需涂漆。
请教各位:400KVA的变压器,10千伏
高压
的跌落
保险丝
用多少安的?谢谢了...
答:
10kV高压
跌落保险熔丝,按100kVA以下的变压器,熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;100kVA以上的变压器,熔丝的一次额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。跌落保险的操作规定:(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用...