33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电表怎么看
...
10KV
变电箱,电流比为200:5,用电量
如何
计算,那
电表
上面一天只走几个...
答:
10KV
计量我们首先要搞清楚它的计量原理,你说的电流互感器变比为200/5;10KV计量
电表
电压一般为100V,其电压比为10000/100,例如电表上抄计1KWH(度)1*(200/5)*(10000/100)=4000KWH(度),也就是说电表上显示1度电,实际应该为4000度。至于你说的电表一天走几个字,那就要看你的用电量的...
10KV
的电流
如何
测量?
答:
10KV
的测电流:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=
高压
侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器...
有一台额定电压
10KV
,6000KW的发电机,一天早上8:00的
电度表
底码1423...
答:
发电量的计量=
电表
计量值X电压互感变比X电流互感变比 单位是KWH(千瓦时)所以你这个题还差一个电压互感变比的数据不清楚,没办法计算啊 例如:在
10KV高压
计量时有的采用的电压互感变比为10000/100,如果是按个变比计算,你的发电量=(1426-1423)x10000/100x800/5=48000KWH 问题是你这题不知道电压...
10kV
柜
电流表
显示值是实际值吗?
答:
一零kv柜
电流表
显示值是实际值吗?应该是实际值的,如果不是实质实际值,那就不对了。
高压电表如何
计算电量
答:
【1】有功总电量等于峰平谷电量之和,高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍二者组合后,计量装置的倍率为800倍。【2】
高压电表
:电表是电能表的简称,又称电度表、火表、电能表、千瓦小时表,是一个用来测量电源的仪器。最常用的是千瓦小时电能表。在零售电力的应用,供电商...
10Kv高压
进线柜
电流表
显示是0
怎么
回事?
答:
若
10kV高压
进线柜
电流表
显示为0,可能有以下几种情况:进线柜内没有电流通过。这种情况可能是因为电源未接通或线路断路器已跳闸等原因导致的。电流表损坏。如果电流表损坏,就会导致电流无法正常显示。可以检查电流表的连接是否松动或损坏,或者更换电流表。测量接线错误。如果测量接线错误,也可能导致电流表...
10KV高压
电流互感器变比是40比5,请问
电表
走一个字是多少度
答:
电压互感器的变比为
10kv
/100 ,二次侧为100V,这是标准 ,所以倍率为100倍,因为电流比为40/5,所以 倍率为8倍 。合计倍数为100×8=800倍,也就是说
电度表
读数1×800=实际用电量800度。
请高手看看,
10KV
高供高计的
电表
为什么电
答:
10kv
高供高计 电压互感器变比为10/0.1kV 所以在电流互感器的的倍率基础上 还得乘以100 比方说电流互感器为300/5 则综合倍率为6000
10kv高压
电量计算公式
答:
10千伏高供高计供电用户电费计算方法。计量表当月表指数减上月表指数,得数乘以电流互感器比数(300/5)=60再乘以电压互感器比数(10000/100)=100最后得数就是用电度数。实际计算公式,当月用电数x60x100=用电度数。有电压互感器和电流互感器的,再接到
电能表
上计量用电量,比如变电站内的
10KV
线路...
请教专家:为什么
10KV高压
电能计量值 远高于 低压电能计量值 ? 什么...
答:
实际电量是(本月抄见电量-上月抄见电量)*倍率,倍率=PT变比*CT变比。
高压
计量采用高供高计接线方式,有电压互感器和电流互感器,倍率为2000。低压计量采用高供低计接线方式,只有电流互感器,倍率为80。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜