33问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电表怎么算电量
请问
10KV高压电能表
看当月
用电量
是看滚动的哪一组数据,代号是多少...
答:
1、
10kV
用户是要安装三相
高压电能表
的,需要读取当前正向有功总
电量
、还要读取当前尖、峰、平、谷四段的有功电量,然后读取当前无功 I 象限总电量。2、虽然各厂家的电能表功能及标识不太一致,但在屏幕上是有文字标识的,另外在数据后,还有单位,应该不会有错。分别如下面各图所示。3、当前正向有功...
10kv高压
,用PJG-100/10Y的高压开关,
电量
度数。
怎样计算
倍率
答:
计算
倍率就是电流互感器的变比和电压负感器的变比。比如电流互感器的变比为200/5,电压互感器的变比为10000/100,那么
电量
度数就为:
电表
计数*40*100。
10kv电度表
已知电流互感器变比200/5,该表度表5,实际
电量
是多少
答:
电流互感器的变比是200/5=40,就是说实际通过的电流是40安培的话在
电流表
上面显示的是1安培,同理就是200安培
10kv
的开关柜,电流互感器变比为3000/5,请问
电量怎么算
?
答:
10kv
的开关柜,电流互感器变比为3000/5A,这个时候的
电量计算
方法是这样的:电量=(本月
电表
计数值-上月电表计数值)×电流互感器倍率×电压互感器倍率。根据你所给的电流互感器倍率为3000/5A的话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和电压互感器倍率:10000/100=100这两个数去与电表计数差值相乘,得...
10kv
的开关柜,电流互感器变比为3000/5,请问
电量怎么算
答:
电流互感器变比:3000/5=600,
10kv
线路,应该还有电压互感器,变比:(10x1000)/100=100,两者之积就是抄见电度数应扩展的倍数。600x100=60000,真实电度数是 (本次抄表数-上次抄表数)x60000。
10kv
线路跳闸,
电流表
指示100a,停电2h,
计算
损失
电量
?
答:
线路输送有功功率P=√3×U×I×cosφ 假设功率因数为0.8 则P=√3×10×100×0.8=1385.6KW 两小时损失
电量
=1385.6×2=2771.2KWh
我的
电表
是50/5
高压
计费,请问表上度数乘以多少是实际电费?
答:
一般来说,采用50/5A电流互感器进行“
高压
计费”的高压大多是
10KV
,为能够测量电能,除了将高压电流通过50/5A电流互感器按比例转换成低压电流外,还需要一个10000/100V的电压互感器按比例将高电压转换成低电压引入电能表;
电能表的
倍率=电流互感器倍率×电压互感器倍率=(50/5)×(10000/100)=10×100...
某
10kv
用电户在
高压
侧用三相
电能表
计量收费,已知该用户装配的电流互感...
答:
你好:——★1、“
10kv
”
高压
计量,要使用电压互感器的,规格为10000V:100V,变压比是:100倍。——★2、“已知...电流互感器变比30/5”,那么电流互感器的倍率为:6倍。——★3、
计算
电费时,
电能表的
计量,应该乘以电压倍数和电流倍数,即:×600。
10kv高压
计量柜内智能
电表怎样
抄表,怎样乘倍数?
答:
通过按键循环按就可以查到上月的正向有功总、峰、平、谷
电量
,和本月的正向有功总、峰、平、谷电量,用本月的电量减去上月的电量,差值剩以倍率就是当月的电量,倍率是电流互感器的变比剩以100就是了
电能表的计算
公式是
怎么样
的?
答:
简单来说,电度数就是
电表
的读数差×电表倍率,而电表倍率与PT变比和CT变比有关,即:电表倍率=PT变比×CT变比 比如,PT变比=
10kV
/100V,CT变比=200A/5A,则电表倍率=4000 如果电表的读数差为2.5,则电度数=4000×2.5=10000kWh