答:
进线柜电流互感器代表着2CT,计量柜电压互感器代表着Y-Y接线,压变柜电压互感器代表着Y-Y-开三角接线,图上计量柜和压变柜的名称搞反了。电流互感器由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量...
10kv高压
进线柜,A.B.C三相火线对零线电压是多少?A.B.C三相之间电压是多 ...
答:
10kV系统
中是没有“零线”、“火线”的说法,只在低压380V系统中,才有这个名词。在10kV系统中,一般用“相线”表示所谓的“火线”;没有零线的说法,可以认为单相对中性点的电压就是相电压,如下图:对于常说的10kV系统,一般电源进线出电压要高出用电端电压5%,这个是规定。因此所谓的10kV系统,...
高压10KV
配电室
系统图纸
的符号是什么意思
答:
1.进线柜电流互感器 2CT 2.计量柜电压互感器 Y-Y接线 3.压变柜电压互感器 Y-Y-开三角接线 图上计量柜和压变柜的名称搞反了
高压
计量及负控管理终端的接线图 电力
答:
高压
计量及负控管理终端的接线图 如下图:高压计量:高压计量箱是电压电流组合互感器。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相
系统
网路上,其电压等级有35KV、
10KV
、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
如何在
10kV
配电所看懂一次图和二次图
答:
先要看懂一次图中的各种符号代表的电气元件,不行就拿着图纸去对照实物。图纸上的连线就是实物的连线,只不过图纸是单线图,而实际是三线。读图时要从
高压
进线开始,了解有几条进线,母线的接线方式,有几台变压器,在看低压回路的接线方式等。二次图纸稍微繁杂一点,要理清三条线,一是直流控制操作...
10kv
真空断路器调节整定值的接线图
答:
JB/T3855-2008《
高压
交流真空断路器》。DL/T403-2017《高压交流真空断路器》。如图所示:这里需要说明:IEC标准中并无与我国JB3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56交流高压断路器》。触头开距小,
10KV
真空断路器的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。燃弧...
如何在
10kV
的配电所看懂一次图和二次图?
答:
在
10kV
的配电所看懂一次图和二次图的方法:1、首先要看懂一次图中的各种符号代表的电气元件,不行就拿着图纸去对照实物。另外,通常把1KV以下的电力设备及装置称为低压设备,1KV以上的设备称为
高压
设备。电力系统分为高压、中压和低压 高压的电压等级(我国)分为:500KV、220KV、110KV 中压的电压等级分为:35KV、
10KV
、6KV、3KV 低压的电压等级为:380/220V。
10KV
一次接线图讲解是什么?
答:
一次接线图接描述
系统
中设备与线缆连接的图纸,如:1 采用怎样的线缆,2 线缆中的每一条线如何端接,端接到设备的哪一个接线柱上,3 通常会包含设备自身的供电电源线,系统总线,信号的输入线,设备自身状态的反馈线,对外部设备的控制线和电源线等。
10KV
一次接线额定电压12KV,三相交流50Hz的户外
高压
...
<涓婁竴椤