11个千瓦的电机需要多大的线
11千瓦用
几平方线?
答:
可以用4平方或6平方的线
,为安全建议用6平方的铜线,11KW的电机其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4m...
11千瓦的电机需要多大的
电线
答:
1、正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
。2、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。4、
如果穿管需要增大到4平方铜线
。5、如果允许,应...
11kw
电机用多大的
电线?
答:
1、11千瓦电机工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、
11千瓦电机用多大
电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,一...
11
KW电机用多大的线
合适?
答:
1,11KW的电机其电流大约是22到24,这个电流数,
可以用4平方或6平方的线
,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...
11kw
的电机要用多大
平方的铜线啊?
答:
正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
。具体算法:1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。3、穿管需要增大到4平方铜线。4、应采用星--三角起动转换,否则,也要...
11千瓦的电机用
多粗的电源线
答:
在三百八十伏的电源上使用的
十一千瓦电动机
,电流是二十二安左右,线长在五十米左右,可以选择四平方毫米的国标铜线或六平方毫米的铝线。
11千瓦电机用
几平方
的线
?
答:
11KW
电机
电流22A左右,可用2.5平方铜线,如距电源远线路长可用4平方铜线,可以减小线路电压损失。
请问11kw
电机要用多大的线
和开关
答:
11KW
的电机
配
多大的
交流接触器,和多大的导线 220v的电压每
千瓦
电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
11千瓦电动机要
配多少A开关,多少平方电线?请高手指点
答:
正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
。1、具体算法:(1)电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。(2)三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,大的电流必须小于32A.。(3)穿管需要增大到4平方铜线。(4)应...
11kw
电机用多大的
电缆线好?
答:
4mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量31A,相应功率16.4
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离为83.4m;4mm² PVC塑料绝缘 3芯铝电缆,推荐载流量22A,相应功率
11
.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为117.5m;额定功率=11kW,单相电压=220V,功率因数=0.85,额定电流=58.9A,可选电缆:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10